x
请问各位大佬,洁净区的互锁有什么法规涉及呀,目前只找到一个《医药工业厂房设计规范》,洁净区的互锁时长还有那些法规有涉及到呀。谢谢各位大佬。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-2 11:02:49 | 显示全部楼层
《无菌药品生产管理规范》(2010版)第十四章第1节规定:在洁净区和缓冲区之间应设置缓冲区门,并采用电子联锁或机械联锁等措施,确保缓冲区门关闭状态下,洁净区门无法打开。
《GMP认证实施细则》(2017版)第6.5.7条规定:在洁净区和缓冲区之间应设置缓冲区门,并应采用自动关锁装置或手动锁紧装置,确保洁净区和缓冲区之间的门不能同时打开。
美国药典USP 797要求在生产洁净的药物制品时,必须使用缓冲空气和与洁净区隔离的缓冲区域。此外,缓冲区和洁净区的门必须满足特定要求,并且必须配备双重门,以及空气过滤设备等。

点评

《GMP认证实施细则》(2017版)这个在哪里可以找到?  详情 回复 发表于 2023-6-2 15:20
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-2 11:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
YCHEC 发表于 2023-06-02 11:02
 楼主| 发表于 2023-6-2 11:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
互锁时长没有法规规定,只需要公司自己做风险评估吗,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-2 11:10:38 | 显示全部楼层
Wmink 发表于 2023-6-2 11:08
互锁时长没有法规规定,只需要公司自己做风险评估吗,

互锁房间做自净时间验证,确定互锁时间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-2 11:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
YCHEC 发表于 2023-06-02 11:10
互锁房间做自净时间验证,确定互锁时间。

哦哦,好的。太谢谢您了,我刚上班没多久公司就让我写方案,

点评

这样挺好,逼的你快速成为专家。  详情 回复 发表于 2023-6-2 13:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-2 11:17:08 | 显示全部楼层
互锁时间应该根据你的空调确认自净时间来确定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-6-2 11:38:08 | 显示全部楼层
互锁时长与压差的恢复时间有关。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-6-2 13:47:41 | 显示全部楼层
Wmink 发表于 2023-6-2 11:11
哦哦,好的。太谢谢您了,我刚上班没多久公司就让我写方案,。

这样挺好,逼的你快速成为专家。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-6-2 15:20:04 | 显示全部楼层
YCHEC 发表于 2023-6-2 11:02
《无菌药品生产管理规范》(2010版)第十四章第1节规定:在洁净区和缓冲区之间应设置缓冲区门,并采用电子 ...

《GMP认证实施细则》(2017版)这个在哪里可以找到?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-5 08:09:13 | 显示全部楼层
确认和自净时间有关??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-14 13:16:58 | 显示全部楼层
各位,更鞋-缓冲-更衣的房间设计中,缓冲间有互锁,更衣间还用不用加,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-18 17:08:09 | 显示全部楼层
yfzb520 发表于 2023-9-14 13:16
各位,更鞋-缓冲-更衣的房间设计中,缓冲间有互锁,更衣间还用不用加,谢谢

更衣后面还有房间嘛?还是更衣以后直接进入洁净区?D级区?你这个更衣后面应该有房间的,没有房间就不是互锁不互锁的问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 14:24:44 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2023-9-18 17:08
更衣后面还有房间嘛?还是更衣以后直接进入洁净区?D级区?你这个更衣后面应该有房间的,没有房间就不是 ...

更衣后直接进洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 16:22:38 | 显示全部楼层
yfzb520 发表于 2023-9-20 14:24
更衣后直接进洁净区

这个设施不是新建的吧?更衣后的手消也跟更衣在一间房子里?你们整个洁净区面积应该不大,缓冲的可以不用互锁,更衣间进入的门跟出去进入洁净区的门互锁就可以了。你们这个要注意压差梯度,空气流向的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-8 10:41:29 | 显示全部楼层
互锁时间与自净时间有关吗?C、D级一般在20-30分钟,这麽说,关门后20分钟内不能开门,这样不对吧?一般互锁延迟时间也就几秒到十几秒吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-14 15:50:49 | 显示全部楼层
一、涉及的法规:
1 《药品生产质量管理规范》2010年修订版对气锁间的要求
设置于两个或数个房间之间(如不同洁净度级别的房间之间)的具有两扇或多扇门的隔离空间。设置气锁间的目的是在人员或物料出入时,对气流进行控制。气锁间有人员气锁间和物料气锁间。
2 WHO_TRS_1010_A8《非无菌制剂暖通空调GMP指南》对气锁间的要求
必要时,可以考虑气闸室、更衣室和缓冲室,并提供有效的通风和过滤空气。应特别注意门的设计,因为门和地板之间的缝隙,门朝低压区打开和移门都可能导致不同区域间压差的变化。在必要的地方可以使用互锁系统和可视和/或有声报警系统来防止同时打开一个门以上。
3 欧盟GMP附录1无菌药品对气锁间的要求
对于气锁(物料和人员),入口门和出口门不应同时打开。对于通向A级和B级区的气锁,应采用互锁系统。对于通向C级和D级区的气锁,应至少采用视觉和/或听觉报警系统。如果需要保持区域隔离,应确定在互锁门的关闭和打开之间的时间延迟。
二、评估方式
1、压差恢复时间,互锁时间评估
2、动态环境监测,微生物沉降浮游悬浮粒子监测数据等分析。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-13 16:10:12 | 显示全部楼层
熊灬小白 发表于 2023-11-14 15:50
一、涉及的法规:
1 《药品生产质量管理规范》2010年修订版对气锁间的要求
设置于两个或数个房间之间(如 ...

十分感谢楼上的分享!!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-29 10:44:51 | 显示全部楼层
洁净区互锁时长的法规要求在《GMP认证实施细则》(2017版)第6.5.7条中有明确规定。为确保洁净区与缓冲区之间的门不能同时打开,从而维护洁净区的空气质量和压差,应设置缓冲区门并采用自动关锁装置或手动锁紧装置。另外,《无菌药品生产管理规范》(2010版)第十四章第1节也有相似规定。其他相关法规还包括《医药工业厂房设计规范》等。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 16:35:44 | 显示全部楼层
YCHEC 发表于 2023-6-2 11:10
互锁房间做自净时间验证,确定互锁时间。

以自净时间验证,基本上都是几十秒啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。