各位老师,我想请教一下:
环境监测趋势分析时,需要所有点都进行趋势分析吗?比如:某B级洁净室,日常监测有五个取样点,需要将五个取样点在一定周期内产生的所有数据都分别画一条曲线,并且将他们放在一张图上进行趋势分析吗?

还是说以空调机组为单位就行了呢?比如某空调机组负责5个房间,共20个点。算出这20个点的数据的平均值,然后将各个空调机组一定周期内产生的所有数据放在一张图上进行趋势分析吗??


我看之前也有老师问到了相关的问题,大家也可以参考一下,并且看看各位老师有没有其他间接,谢谢啦。环境监测趋势分析是应该以房间还是各监测点位分析?-有问有答-蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (ouryao.com)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-22 15:46:24 | 显示全部楼层
所有点位都进行分析,因为每个点的位置不一样
回顾的时候你会发现很多房间在合格范围内,但是整体或单点位一直高,这样就需要根据回顾制定相应的预防措施

你把所有点取平均,失去了回顾的意义
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-22 15:47:07 | 显示全部楼层
AB每点。
CD可以算个最大,不超的话就没问题。但是感觉也不太恰当。钻个空子吧
平均值不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-22 16:23:09 | 显示全部楼层
做图很简单,录数据才多。数据都能录全  不在乎做个图吧
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-2-22 16:39:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽