蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1368|回复: 20
收起左侧

洁净车间最大人数验证

[复制链接]
药徒
发表于 2024-3-3 10:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在进行洁净车间最大人数验证时,人员在洁净车间应该做什么,正常生产吗,正常生产人数远达不到最大人数,其余人应该在洁净车间做什么呢?而且一待就要待半天吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-3 13:04:29 | 显示全部楼层
有钱就正常生产,没钱就模拟生产,模拟生产时的最大人数,如生产人员,QA人员,QC人员,维修人员,
关键房间,测试时间内就可以,差不多沉降菌的4h

点评

所有房间加起来最大人数要30人,但是主要生产车间如配液最多只有8人,那我验证的时候,配液进入8人,待4小时,其余22人在其他房间也要待4小时吗?  详情 回复 发表于 2024-3-4 17:56
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-3 15:49:44 | 显示全部楼层
这个只是模拟动态过程而已,不需要生产。这个按照你们正常生产人数来就可以,除非你们想实验出超标人数,然后定出最大人数,其实没有必要。待满4小时就可以了。

点评

所有房间加起来最大人数要30人,但是主要生产车间如配液最多只有8人,那我验证的时候,配液进入8人,待4小时,其余22人在其他房间也要待4小时吗?  详情 回复 发表于 2024-3-4 17:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 08:37:30 | 显示全部楼层
在走走转转吧,要保证里面的最大人数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 09:11:44 | 显示全部楼层
啊,这样做的吗?不是幻换气次数决定最大人数的数量吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-3-4 10:07:01 | 显示全部楼层
你说不可能,那就没必要去验证最大的,把你未来3年最多进入的人员,取个值去验证一下就好,没必要一进就是半天,模拟一下沉降菌检测那些就好啦,机器运转起来,有个一两个小时基本上搞好,B级稍微会长些,因为尘埃粒子是取样量大些,买个好点的计数器测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 10:25:41 | 显示全部楼层
简简单单来的话  人在里面就行了。严格一点来模拟以下,让人员动起来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 10:26:37 | 显示全部楼层
三国杀大神 发表于 2024-3-4 09:11
啊,这样做的吗?不是幻换气次数决定最大人数的数量吗?

最大人数计算的,计算出来最大人数,然后动态验证最差条件,人数满载

点评

这样真的准吗? 感觉有点为了验证而验证,如果空调系统稳定,换气次数新风等准确,人数算出来就可以了,已经按照规定要求去计算人数了,还拿动态最大人数去做测试,有点浪费了。  详情 回复 发表于 2024-3-4 16:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 11:03:00 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准《洁净厂房设计规范》有这样的规定:
第4.2.5条  根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般可按洁净区设计人数平均每人4~6平方米计算。
第5.1.4条  洁净室内应保证一定的新鲜空气量;
一、乱流洁净室新风量一般占总送风量的10%~30%。
二、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。
三、保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40立方米。
上面计算出的人数是第一优先满足的,然后确认完成工艺操作最少的人员,根据这2点确定洁净区最大容纳人数,再对确定的最大容纳人数进行验证,证明有最大人员数量时的房间洁净度能够符合相应的洁净度要求。
举例:十万级,房间高度2.8米,换气次数取15次/小时,新风量取30%。
每人最低需要面积=40立方米÷30%÷15÷2.8米=3.18平方米

点评

正解  详情 回复 发表于 2024-3-5 11:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 15:05:29 | 显示全部楼层
模拟,模拟。就像演戏。满足你实际生产需要最大人数就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 15:21:27 | 显示全部楼层
根据换气次数,房间面积计算人数,这个人数是不能超过的,然后验证正常生产时房子里人数最多时,环境指标都是合格的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-4 16:10:09 | 显示全部楼层
18621672096 发表于 2024-3-4 10:26
最大人数计算的,计算出来最大人数,然后动态验证最差条件,人数满载

这样真的准吗?   感觉有点为了验证而验证,如果空调系统稳定,换气次数新风等准确,人数算出来就可以了,已经按照规定要求去计算人数了,还拿动态最大人数去做测试,有点浪费了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:53:52 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-3-3 15:49
这个只是模拟动态过程而已,不需要生产。这个按照你们正常生产人数来就可以,除非你们想实验出超标人数,然 ...

所有房间加起来最大人数要30人,但是主要生产车间如配液最多只有8人,那我验证的时候,配液进入8人,待4小时,其余22人在其他房间也要待4小时吗?

点评

大哥,这不是测试你所有房间最大人数。而是确定每个房间的最大人数,每个房间的换气次数不同。就是看每个不同房间的最大人数是多少。不需要全部加起来。确定好的意思是你这个房间如果最大人数是3人,那么最多就只能  详情 回复 发表于 2024-3-5 08:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:56:42 | 显示全部楼层
菜鸟懒飞 发表于 2024-3-3 13:04
有钱就正常生产,没钱就模拟生产,模拟生产时的最大人数,如生产人员,QA人员,QC人员,维修人员,
关键房 ...

所有房间加起来最大人数要30人,但是主要生产车间如配液最多只有8人,那我验证的时候,配液进入8人,待4小时,其余22人在其他房间也要待4小时吗?

点评

该房间测试的时候人在就行,而且只需要功能房间  详情 回复 发表于 2024-3-6 10:36
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-5 08:56:45 | 显示全部楼层
ssss1 发表于 2024-3-4 17:53
所有房间加起来最大人数要30人,但是主要生产车间如配液最多只有8人,那我验证的时候,配液进入8人,待4 ...

大哥,这不是测试你所有房间最大人数。而是确定每个房间的最大人数,每个房间的换气次数不同。就是看每个不同房间的最大人数是多少。不需要全部加起来。确定好的意思是你这个房间如果最大人数是3人,那么最多就只能进3人,不能有4人在里面生产。否则空调满足不了净化。而不是说所有房间加起来最大人数多少,这也是为什么缓冲间一次最多能进几人,走廊最多进几人,必须要分批进入工作间的原因。

点评

不应该是所有房间都进最大人数吗?这样更能体现空调的净化效果?  详情 回复 发表于 2024-3-7 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-5 11:47:23 | 显示全部楼层
jinliqun 发表于 2024-3-4 11:03
中华人民共和国国家标准《洁净厂房设计规范》有这样的规定:
第4.2.5条  根据不同的空气洁净度等级和工作 ...

正解                 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-6 10:36:30 | 显示全部楼层
ssss1 发表于 2024-3-4 17:56
所有房间加起来最大人数要30人,但是主要生产车间如配液最多只有8人,那我验证的时候,配液进入8人,待4 ...

该房间测试的时候人在就行,而且只需要功能房间

点评

不应该是所有房间都进最大人数吗?这样更能体现空调的净化效果?  详情 回复 发表于 2024-3-7 11:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-7 11:08:36 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-3-5 08:56
大哥,这不是测试你所有房间最大人数。而是确定每个房间的最大人数,每个房间的换气次数不同。就是看每个 ...

不应该是所有房间都进最大人数吗?这样更能体现空调的净化效果?

点评

你是搞笑的吧,所有房间全部进人待着不动?不是主要的功能间也要待人干什么?更衣,缓冲,器具清洗,洁具存放等房间也要进人待着?走廊也要人待着?你全部都用最大人数,那肯定是超过洁净区能进的最大人数了。这个只  详情 回复 发表于 2024-3-7 13:46
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-7 11:09:00 | 显示全部楼层
菜鸟懒飞 发表于 2024-3-6 10:36
该房间测试的时候人在就行,而且只需要功能房间

不应该是所有房间都进最大人数吗?这样更能体现空调的净化效果?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-7 13:46:51 | 显示全部楼层
ssss1 发表于 2024-3-7 11:08
不应该是所有房间都进最大人数吗?这样更能体现空调的净化效果?

你是搞笑的吧,所有房间全部进人待着不动?不是主要的功能间也要待人干什么?更衣,缓冲,器具清洗,洁具存放等房间也要进人待着?走廊也要人待着?你全部都用最大人数,那肯定是超过洁净区能进的最大人数了。这个只是证明换气次数能满足几个人保持干净而已。你全部房间里面都待人,那污染的风险不是增加了N倍了。这个就是主要功能间,其他房间都是进进出出。只有主要功能间才是人进去待着进行长时间生产。你怎么可能在正式生产的时候让每个房间都待满人。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。