[无菌&限度检查] 关于纯化水储罐顶部的水点的取样

[复制链接]
药徒
发表于 2024-4-15 10:00:42 | 显示全部楼层
一般来说,安装的时候都有配移动台阶式梯子(立项的时候提需求),要不然怎么维护
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-15 11:11:12 | 显示全部楼层
拉条管引下来呀,气动阀,在下面控制,这有啥难度?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-15 15:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
我们也有一个这样的水点,注射用水,得爬上去,而且得两个人配合,处于验证中
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-16 11:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
制药土著 发表于 2024-4-15 11:11
拉条管引下来呀,气动阀,在下面控制,这有啥难度?

工程上说没这样的取样阀
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 11:23:36 | 显示全部楼层
可以与质量部门沟通一下,罐顶的这个补水阀如果是制备直接过来的,可以用EDI出口的取样结果证明这个用点的水质,如果是上一级的分配过来的,那就用这条LOOP的总送总回的取样点来证明这个用点的水质。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-18 12:08:53 来自手机 | 显示全部楼层
绿豆沙 发表于 2024-4-18 11:23
可以与质量部门沟通一下,罐顶的这个补水阀如果是制备直接过来的,可以用EDI出口的取样结果证明这个用点的 ...

很感谢老师的不吝赐教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-18 16:59:10 | 显示全部楼层
能不能在总出口  或者总回口取  这个点击不去了  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-18 20:18:55 | 显示全部楼层
系统设计的时候没考虑这个吗?一般在设计的时候就在回水进罐前设置了U型弯,方便取样