收起左侧

洁净车间房间内可以不设回风口吗

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-6-1 13:51:58 | 显示全部楼层
脱外包和一更可以不需要回风口,阳性间直排不回风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-2 11:59:28 | 显示全部楼层
劝更愿意相信领导。
是不是产尘大,或者有污染。不回风很正常。直排。
必要时,经过滤后排风。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-2 18:58:40 | 显示全部楼层
看主要功能了,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-3 09:59:50 | 显示全部楼层
群里的还是挺专业的,回风口和直排选一个就好,有风进就有风出,不然你风从哪里出,有污染大的,粉尘、微生物等污染,不可以设置回风,要直接排到外面的,这是标准有明确提出的。
如果你们领导想两个都不要,那可能是在一更吧,这些可以当作是半控制区。如果不是,那你们领导需要再培训一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:34:52 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的指点,领导考虑的是这个房间的产品洁净要求高,设置回风会增大染尘的风险,所以考虑直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 12:32:10 | 显示全部楼层
没有回风就有直排风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 13:04:19 | 显示全部楼层
你们领导说出他的理由没?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 13:17:52 | 显示全部楼层
那就直排好了        
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-3 14:03:36 | 显示全部楼层
可以,但是要有排风口。否则只靠门缝泄压,你不怕房间被压爆了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-10-18 17:40:48 | 显示全部楼层
在洁净车间的设计中,回风口的设置是确保空气流动和洁净度的关键因素。根据《工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008,回风口的位置应合理布置以优化空气流动并降低污染风险。虽然在某些特定情况下可能考虑不设回风口,但这种做法需谨慎评估其对洁净室气流模式及洁净度的潜在影响。

对于小于1000级的净化室,如果总宽度不超过3米,可以采用一侧送风;若超过3米,则宜采用双侧送风。这些规定说明了回风口的重要性在于维持适当的气流分布和避免涡流区域的产生,从而保证整个空间的洁净度。

综上所述,除非有充分的理由和专业的评估支持,否则不建议在洁净车间房间内不设回风口。建议咨询专业的HVAC工程师或参照相关设计规范进行详细设计和评估。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 07:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表