[工程设计] 请教各位大佬,GMP从B级缓冲间能直接退到D级走廊吗?

[复制链接]
发表于 2024-7-11 11:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
人员流线:B级洁净走廊——B级细胞培养间——B级缓冲——D级污物走廊
12.jpg.png
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-11 12:27:09 | 显示全部楼层
1,B不能直接到D,那样你这缓冲间负担太大了很难保证不污染B级区,至少你要增加3个缓冲间(GMP指南上有图例),这是极限设置了,再少会被提挑战的。
2、那门直接连接外走廊是安全门吧?还是那种能打开的。。。这风险太大了啊,万一赶上个手欠的给你把门开了,那你这就热闹了哈哈
3、这种设计走廊的我印象里功能间都有个缓冲,你这走廊直接连接功能间的第一次见到,不知道能不能经得住挑战。
总结,我总感觉你的B级标错了,感觉应该是C级。
114121r26522w30hzhkejy.png

点评

我是感觉她的缓冲标错了,应该是C级  详情 回复 发表于 2024-7-25 16:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-11 13:13:18 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-7-11 13:22:07 | 显示全部楼层
不能,下一个
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-11 14:28:08 | 显示全部楼层
2楼标注的2#门是能打开的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-11 15:31:10 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-7-11 14:28
2楼标注的2#门是能打开的?


2楼标注的2#门是能打开的?2#门是安全疏散门,只有火灾时能打开,且只能向外打开
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-11 15:39:13 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2024-7-11 12:27
1,B不能直接到D,那样你这缓冲间负担太大了很难保证不污染B级区,至少你要增加3个缓冲间(GMP指南上有图例 ...

按照层主的意思修改了一下
屏幕截图 2024-07-11 153751.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-11 16:08:16 | 显示全部楼层
直接上解决方案:
1这个门取消不要有封死
2这个门不能有,因为你是B级区密闭性以及对外接触风险一定要最高且要排除预防一切风险,所以这个门也要换了你可以换成可敲碎的玻璃,但是门的东西一定不能有
3是增加缓冲间不是加传递窗,如果你用传递窗那就把门去掉不要有门。
说重点,B级区不能有直接对外的门。。。门。。。门,包括安全门
2.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-11 16:28:44 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2024-7-11 16:08
直接上解决方案:
1这个门取消不要有封死
2这个门不能有,因为你是B级区密闭性以及对外接触风险一定要最 ...

1这个门取消不要有封死。这个门是通向污梯的,B级区域的一次性耗材垃圾都要从这运出去,可以在C级走道和污梯之间再加一个D级缓冲间吧
2这个门不能有,因为你是B级区密闭性以及对外接触风险一定要最高且要排除预防一切风险,所以这个门也要换了你可以换成可敲碎的玻璃,但是门的东西一定不能有。取消这个门的话安全疏散有问题
3是增加缓冲间不是加传递窗,如果你用传递窗那就把门去掉不要有门。人肯定得从门进去啊
说重点,B级区不能有直接对外的门。。。门。。。门,包括安全门

点评

要不你给我全图把,你这样回答又衍生出其他问题了,最直白的第一条人、物混用通道这在高级别洁净区是禁忌。 看了全图可能会给你更具体的答复  详情 回复 发表于 2024-7-11 16:45
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-11 16:45:15 | 显示全部楼层
微信s2kvzum0 发表于 2024-7-11 16:28
1这个门取消不要有封死。这个门是通向污梯的,B级区域的一次性耗材垃圾都要从这运出去,可以在C级走道和 ...

要不你给我全图把,你这样回答又衍生出其他问题了,最直白的第一条人、物混用通道这在高级别洁净区是禁忌。
看了全图可能会给你更具体的答复
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-12 08:59:57 | 显示全部楼层
污物走廊?听起来 我觉得 你B级只能废弃物传到这里,人不可以到这里。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 16:03:48 | 显示全部楼层
微信s2kvzum0 发表于 2024-7-11 16:28
1这个门取消不要有封死。这个门是通向污梯的,B级区域的一次性耗材垃圾都要从这运出去,可以在C级走道和 ...

“2这个门不能有,因为你是B级区密闭性以及对外接触风险一定要最高且要排除预防一切风险,所以这个门也要换了你可以换成可敲碎的玻璃,” 这个观点换成玻璃门的话,不担心消防安全通不过吗?消防安全法规里是明确要求使用双推门的,玻璃门才能够消防安全的角度,容易被毙掉!建议征询下当地的消防主管部门,或者让你们公司的EHS去沟通一下这个事。不过大概率通不过!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 16:38:56 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2024-7-11 12:27
1,B不能直接到D,那样你这缓冲间负担太大了很难保证不污染B级区,至少你要增加3个缓冲间(GMP指南上有图例 ...

我是感觉她的缓冲标错了,应该是C级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 16:44:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 缘来就是你 于 2024-7-25 16:47 编辑

你这个有好几道门有跨了2级,B级一般作为A级区的背景级,下面两道单门是A级?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 02:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表