我们是做的隔离器设备,一共两个腔体,六个高效,刚开始做第一个操作舱循环高效的时候,很顺利就过了,上游浓度和泄漏率都达标。就从第二个开始就有问题了,第二个做的是传递舱的循环高效,开启发烟器后有雾状从高效边缘处冒出,后面检测泄漏率超过标准几百倍。
后面测新风排风高效,传递舱的新排风和循环高效一样,上游浓度达标,但是有雾状产生,泄漏率不达标;操作舱开始是上游浓度一直不达标,无法进行下一步,后面试了各种方法,摇人求助,终于上游浓度够了,进行下一步测泄漏率的时候又出现问题了,操作舱的泄漏率一直在标准上面一点点徘徊,测了三天了,各种方法都试过了,生产模式下,测新风单开新风风机、新风排风风机都开、新风排风循环风机全开,各种模式都试了,还是不行。
有没有大佬救救小的啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-26 09:28:20 | 显示全部楼层
会不会是真的漏了…………先排查排查安装?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-26 09:31:49 | 显示全部楼层
Lily_VIP 发表于 2024-7-26 09:28
会不会是真的漏了…………先排查排查安装?

拆了循环高效,重新安装后还是一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 09:36:30 | 显示全部楼层
可能的原因:
1、高效真的有问题已经泄漏,比如高效有小孔、高效的密封胶失效等等。
2、如果是高效边缘的泄漏,可以尝试高效进行紧固,在重新测试。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-26 09:42:16 | 显示全部楼层
这应该就是高效本身漏了吧
重复测没有意义,启动调查和评估了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-26 10:13:02 | 显示全部楼层
如果你们是甲方,那退回去让厂家重新做,费那个心干嘛;如果你们是乙方,这是自己做的东西,那找你们技术和生产部门的同事,看看是设备本身问题还是检测操作问题
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-26 10:55:04 | 显示全部楼层
高效过滤器是液槽密封还是压片密封?,检查下是否装平稳,检查静压箱是否焊接有漏点,高效边框密封是否完整。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 11:03:00 | 显示全部楼层
1、排查是否为背景影响;
2、排查是否是高效送风面、边框泄露;
3、排查是否为检测设备问题;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 11:15:51 | 显示全部楼层
检查一下你的设备漏没漏,把光度计手柄怼高效上贴住别动试试,如果还是报警可能是高效漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 13:31:21 | 显示全部楼层
根据您描述的分析
1:检查高效本身质量有没有问题,是液槽的还是密封条的,有没有换新的高效再试试看
2:检查设备焊接,是点焊的还是什么,边框胶有没有都打好
3:检查检漏设备,气溶胶发生器本身的问题,如果管子接头漏的话,也会影响检漏结果
4:检查光度计散射值,您一直说在合格边缘上面,如果仪器本身散射值偏大,也会有影响。
如果还是不清楚,可以电话沟通  严工:15151520887
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 14:48:42 | 显示全部楼层
检查一下螺栓是否紧固,确认是否真的泄露
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 16:56:03 | 显示全部楼层
蹲个最终排查结果
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-27 08:40:49 | 显示全部楼层
near 发表于 2024-7-26 10:13
如果你们是甲方,那退回去让厂家重新做,费那个心干嘛;如果你们是乙方,这是自己做的东西,那找你们技术和 ...

乙方,沟通了,厂内没有方案
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-27 08:41:32 | 显示全部楼层
13550088091 发表于 2024-7-26 10:55
高效过滤器是液槽密封还是压片密封?,检查下是否装平稳,检查静压箱是否焊接有漏点,高效边框密封是否完整 ...

液槽密封,循环高效已经发现是锁紧装置的问题,排风还未解决
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-27 08:47:31 | 显示全部楼层
响尾蛇 发表于 2024-7-26 13:31
根据您描述的分析
1:检查高效本身质量有没有问题,是液槽的还是密封条的,有没有换新的高效再试试看
2: ...

现在是循环高效已经解决,新风是八次六次合格,排风是一直不合格
您好,有个问题请教一下,排风高效检测的时候只开了排风风机这个操作对吗,而且转速在10%以下,PAO发烟器已经开到最大,这个时候上游浓度才勉强达标,然后可能因为风机转速小,下游一直检测到很微弱的数据,经常没有数据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-27 09:58:52 | 显示全部楼层
感觉像是安装的问题啊 是在哪个点不合格的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-28 13:35:20 | 显示全部楼层
这就高效检漏的意义,排查原因,更换高效,产品召回.....
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-29 07:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
边缘漏感觉是不是液槽胶插入刀口没有安装好?或者是高效内部那个边缘胶没有做好? 这个让高效厂家拿回去上线检测一下就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 08:54:57 | 显示全部楼层
听风在笑 发表于 2024-7-27 08:47
现在是循环高效已经解决,新风是八次六次合格,排风是一直不合格
您好,有个问题请教一下,排风高效检测 ...

你们遇到的问题  比较常见的,就是你们把发尘口,检测口   设置的不合理,尤其是检测口里面的管子。你们可以参考房间高效  静压箱里面的结构来布置,这样测上有浓度就能测到了。

排风高效,只开排风机 是可以的,只是风量开的太小了,一般都是在正常工作状态下  进行检测,你这样操作,数据不能说明什么。可信度不高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-29 10:46:27 | 显示全部楼层
讲讲道理啊 发表于 2024-7-27 09:58
感觉像是安装的问题啊 是在哪个点不合格的

新排风测试没有固定的点,只有一个下游检测口插上去,光度计自己检测的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-3 18:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表