蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1063|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 空调系统再确认项目及次数讨论

  [复制链接]
回帖奖励 37 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次
药徒
发表于 2024-7-28 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友大神,小弟想请教一些问题,还望大神们不吝赐教。
在欧盟无菌附录中看到再确认要求:
再确认需要做Cleanroom classification (total particle concentration),是不是理解成只做悬浮粒子测试。
然后在2023版GMP指南《厂房设施与设备》中提到:再确认需要做空气活性粒子和非活性粒子即:微生物和悬浮粒子,但是没有明确是哪些活性粒子,是否可以理解成其中的一个,就浮游菌而言,主动采样,更能代表空气中活性粒子。
就A.B级而言,如果不管是哪些活性粒子,选择沉降菌、浮游菌和表面微生物(尽管表面微生物还和洁净室清洁有关)一起做,是否可以只做一次,而悬浮粒子选择一次静态和一次动态。这种方式是否可取呢?因为我在各个法规指南中暂未找到空调系统再确认中项目检测次数的要求。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-28 10:18:29 | 显示全部楼层
欧盟无菌附录和2023版GMP指南的截图
1.jpg
2.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-28 10:46:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

活性粒子指的是空气中的微生物,包括细菌和真菌,浮游菌采样跟沉降菌采样
非活性粒子指的是空气中的悬浮颗粒物
没有法规硬性规定要做三次,但三次更具有体现性,审计检察官认可度也比较高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-28 11:03:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

除了A级强制确认,其他可以考虑做周期性回顾

点评

不是这么理解吧, 只要是涉及无菌工艺都需要强制确认吧? B级作为无菌工艺背景环境, 也是需要的吧  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:25
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-28 16:00:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

本帖最后由 小树冲冲 于 2024-7-28 16:19 编辑

  
Q1: 再确认需要做 Cleanroom classification (total particle concentration),是不是理解成只做悬浮粒子测试。
此句上面那句话为:
4.32 The requalification of cleanrooms and clean air equipment should be carried out periodically followingdefined procedures. The requalification should include at a minimum the following:
at a minimum (至少) 并不是 只做,至少要做悬浮粒子(total particle),微生物做不做?
EU 没说就不做了呗,再观察一下英文,不信你看无菌附录上一版 总粒子数(翻译Non-viable),活性粒子(翻译viable)并且上一版EU是和GMP指南一样的:非活性/活性都是YES,新版给删掉了,只写了再确认执行总粒子数(全文Non-viable更改为total particle)。但是新版9.2章节中 ii. Environmental and personnel monitoring - viable particle.  日常监测你要监测活性粒子啊,再确认时基于CCS 大量的日常监测数据回顾可以吗?这我不敢说。

当然专家们也说了:研究表明,单一微生物本身并不能独立空气当中,他们要么以菌团形式存在,要么必须附着于无活性的尘埃粒子(尤其是直径大于0.5μm的粒子)之上。这也就将空气中微生物水平同尘埃粒子水平联系在了一起。洁净室的各种硬件系统控制了空气中悬浮粒子的数目,从而也就降低了空气中微生物的污染。因此GMP规定应对洁净区的尘埃粒子进行有效的监测。 可见再确认粒子监测比微生物更重要



Q2:然后在2023版GMP指南《厂房设施与设备》中提到:再确认需要做空气活性粒子和非活性粒子即:微生物和悬浮粒子,但是没有明确是哪些活性粒子,是否可以理解成其中的一个,就浮游菌而言,主动采样,更能代表空气中活性粒子。
那可不行啊, EU可明确了,你看9.1章节  活性粒子是CFU,非活性粒子是空气悬浮粒子啊。中国你就得全都做啊。不做就嘎嘣你。



Q3:就A.B级而言,如果不管是哪些活性粒子,选择沉降菌、浮游菌和表面微生物(尽管表面微生物还和洁净室清洁有关)一起做,是否可以只做一次,而悬浮粒子选择一次静态和一次动态。这种方式是否可取呢?因为我在各个法规指南中暂未找到空调系统再确认中项目检测次数的要求。
做一次行不行?我觉得再确认1静+3动行,因为验证是一种建立信心的活动,不是一次性行为,是生命周期内的持续性行为这也是为什么在验证行业有个神奇的数字“3”的说法,即一遍成功可能是偶然,要至少连续成功3次才具有统计学意义。

点评

再验证要1静+3动?  详情 回复 发表于 2024-7-31 10:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-28 17:20:28 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2024-7-28 16:00
Q1: 再确认需要做 Cleanroom classification (total particle concentration),是不是理解 ...

非常感谢大神的回复,获益匪浅。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 14:54:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

学习学习,前排大佬就是专业
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 17:08:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

规定里要做的全做了就是,验证项目多做没问题,做少了审核老师问你一大堆
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-30 07:44:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 16:01:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

沉降菌,浮游菌,悬浮粒子
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-30 16:50:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

跟着各位大佬学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-31 09:44:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

学习学习         
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-31 10:01:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

小树冲冲 发表于 2024-7-28 16:00
Q1: 再确认需要做 Cleanroom classification (total particle concentration),是不是理解 ...

再验证要1静+3动?

点评

非最终灭菌 1静1动… 听说过但没有见过。  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-31 13:25:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

好吧那就这样吧 发表于 2024-7-28 11:03
除了A级强制确认,其他可以考虑做周期性回顾

不是这么理解吧, 只要是涉及无菌工艺都需要强制确认吧?

B级作为无菌工艺背景环境, 也是需要的吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-31 13:59:43 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-7-31 10:01
再验证要1静+3动?

非最终灭菌 1静1动…  听说过但没有见过。

点评

空调再验证,我觉得只做静态吧,毕竟很多仪器进去后,环境已经被破坏了,且都是停产状态才安排再验证,哪来的动态?  详情 回复 发表于 2024-7-31 14:03
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-31 14:03:23 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2024-7-31 13:59
非最终灭菌 1静1动…  听说过但没有见过。

空调再验证,我觉得只做静态吧,毕竟很多仪器进去后,环境已经被破坏了,且都是停产状态才安排再验证,哪来的动态?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-2 10:40:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

周期性再验证应该要对空调系统的性能做大摸底,应该要做结合首次验证时的OQ和PQ内容安排验证任务。
1、应对以下内容进行测试:
a. 空调机组运行状态确认
b. 照度和噪声确认
c. 温湿度确认
d. 压差确认
e. 换气次数确认
f. 自净时间确认
g. 最大人员数量确认
h. 悬浮粒子确认
i. 沉降菌确认
j. 浮游菌确认
k. 表面微生物确认
2、 高效过滤器检漏测试;
高效检漏测试频率为每年一次,测试时间根据各洁净区实际情况进行安排,可与每年空调系统再验证同步进行。
注:HVAC 系统周期性再验证中悬浮粒子确认、洁净室浮游菌确认、洁净室沉降菌确认、洁净室表面微生物确认,进行一静三动
取样监测,若 HVAC 系统发生重大变更或维修后则需要重新进行三静三动测试验证。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-15 10:50:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

墨闻 发表于 2024-7-28 10:46
活性粒子指的是空气中的微生物,包括细菌和真菌,浮游菌采样跟沉降菌采样
非活性粒子指的是空气中的悬浮颗 ...

请教一下
我们再确认是做连续三次动态测试,必须是连续三天么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 11:21:12 | 显示全部楼层
诺早早 发表于 2024-8-15 10:50
请教一下
我们再确认是做连续三次动态测试,必须是连续三天么?

遇到星期天什么的,可分开做
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 21:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表