1 6D气溶胶发生器冷发烟适合于什么检测?目前我公司用于空调高效检测、烘干隧道、层流小车、洁净工作台、生物安全柜等的检漏发烟,个别设备发烟后上游浓度检测会低于5ug/L,如何解决?
答:1.适用生物安全柜,单块过滤器,层流罩,传递窗,洁净工作台;检测浓度低于5ug/L,可能是正压发生导致浓度低,必须是在负压端进行上游发烟;或者发生器后面接的管子粗一点越粗越好,长度的话小于2M。
2 气溶胶光度计检测时的推荐上游浓度的范围是多少?
答:最新的规定是0~100之间,我们推荐的话是10~30之间,最好是在20ug/L左右,上下即可。
3 上游浓度设置方式中的“设置内部参考值/使用上一次100%设定”的适用范围是什么?每块高效检测每次都需重新发烟确定上游浓度?
答:设置内部参考值是在不发烟的情况下设置的,一般用于测试或者现场不发烟的情况进行设定的;使用上次100%设定的话是必须在一个机组下的高效过滤器,不管多少块,都可以参考此值,进行直接使用(可以进行回顾操作,如在测试第15块左右的时候,可以去测试该高效的上游浓度,看实际是否跟参考的上一次100%设定差额)。
用冷发发生器测试单块高效的话,是需要进行发烟,确定上游浓度的,因为使用冷发的话每块高效上游浓度是不同的,
4 检漏时稀释器的使用条件是什么?适用于哪些设备的检漏?
:使用稀释器,是用粒子计数器进行高效检漏的方法,但是使用粒子计数器做高效检漏,对稀释器的要求是比较严格的,因为稀释器的原理就是稀释高浓度,通过100:1或者10:1进行验证接到粒子上得出粒子个数再进行换算的,在使用时间比较长的时候,可能会出现偏差,得出的结果会出现误差
5 粒子计数器是否可以进行高效检漏?与DOP方法的区别是什么?
DOP检漏方法检测空气中颗粒物质的质量浓度,用途相对广泛;粒子计数器检漏方法可以检测空气中规定粒径范围的粒子个数。粒子计数器需要配合稀释器来使用,所以精确度取决于稀释器,而稀释器需要经常校正才能保证其准确度。
6 冷发、热发的适用范围,适应公司哪些检测。
  :
冷发:适用生物安全柜,单块过滤器,层流罩,传递窗,洁净工作台
    热发:适用于小型空调机组或者大型空调机组
7.烘干隧道高效检测:目前我们使用6D发烟,TDA-2i下游扫描,加热段最大透过率≤0.05%;进瓶段和冷却段最大透过率≤0.005% 。2023年烘干隧道厂家做高效完整性检测时,使用气溶胶发烟稀释后,粒子计数器检测0.3um的粒子,加热段H13≤0.1%,其余段H14≤0.01%。以上两种方法哪一种合理?
答:两种方法都是可行的,但是更推荐上一种,建议使用光度计进行,因为粒子计数器的话,在使用气溶胶发烟,接稀释器经常使用的话可能会出现偏差,因为稀释器的话他相当于一个小型的过滤器,经常使用内置滤芯可能达不到稀释性能,出现误差
7 用气溶胶发生器冷烟发检漏高效过滤器时,即使检测浓度调的很小,上游浓度检测出数值为检漏仪最大显示125ug/L左右,如何调节能够让浓度在规定范围。
答:可以在前端加一个流量调节小装置,进行调节
8 检漏时,如果高效等有缺陷,发生泄露,会对多大范围内检漏有影响?
   答:正常举例,如10块当中有1块漏了,其实对其他的基本没有什么影响,一般过滤器的话基本都是在边框泄露,其实这种对环境的影响是比较小的,可以忽略不计,假如出现泄露,主要看泄露多大,小的话基本没有影响,特别大的话假如可视化,那影响是比较大的。
9 不同法规如何规定定期进行高效过滤器检漏性能测试,如ISO, GMP, FDA分别如何规定
答:ISO:最长间隔时间不超过2年;GMP:一年一次(无菌制品);FDA:每半年一次。(无菌制品);EU-GMP:A/B级别每半年1次,C/D级别一年1次。
                                                                                                  --天津盛源科技有限公司

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-14 11:19:33 | 显示全部楼层
前排,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-19 14:15:29 | 显示全部楼层
国标有个文件规定A、B 、C三个洁净等级需要半年进行一次检漏,很离谱
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-19 17:11:27 | 显示全部楼层
18870429582 发表于 2024-9-19 14:15
国标有个文件规定A、B 、C三个洁净等级需要半年进行一次检漏,很离谱

哈哈哈哈哈,就看按什么标准执行,不同的标准规定都不一样
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 07:57:07 | 显示全部楼层
胖点Gf 发表于 2024-9-19 17:11
哈哈哈哈哈,就看按什么标准执行,不同的标准规定都不一样

是的,基本上都是按照欧盟的标准去执行的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 11:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表