请教专家们,风管上开洞采用毕托管测风速计算风量法。如何操作?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-9 09:30:42 | 显示全部楼层
可参考一下GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》里面的附录E,话说不能用风量罩?一定要用皮托管吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-9 12:26:41 | 显示全部楼层
测试点 嘴还选在  风管边长的1.5倍以上的 直管段 打孔测试,因为这样的风速流速相对均匀,误差小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-9 12:33:59 | 显示全部楼层
GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》 共同学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-9 13:31:03 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-9 15:39:31 | 显示全部楼层
风管上打孔,风速仪测试风速,换算风量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-11 08:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
YY160110 发表于 2024-10-9 15:39
风管上打孔,风速仪测试风速,换算风量

总送风管道,回风管道,新风管道都要打孔吗?打几个孔?垂直吗?有必要打三个孔?执行三三原则吗?

点评

测哪个风管在哪个上开孔,直管道,200MM间距分段,每段中心打孔  发表于 2024-10-11 08:52
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-11 08:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
楠晨宝贝 发表于 2024-10-11 08:37
总送风管道,回风管道,新风管道都要打孔吗?打几个孔?垂直吗?有必要打三个孔?执行三三原则吗?

打一个孔测就可以吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-11 08:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
看呐看 发表于 2024-10-9 12:33
GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》 共同学习

专家能不能分享一下链接
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-14 16:08:16 | 显示全部楼层
楠晨宝贝 发表于 2024-10-11 08:57
专家能不能分享一下链接

百度就可 能找到原文滴
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 19:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表