蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 350|回复: 16
收起左侧

[空调系统] 双表冷的空调系统二次表冷一般在什么位置?

[复制链接]
发表于 2024-10-14 22:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
位置是和制造商有关的吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-15 08:01:36 | 显示全部楼层
二次表冷?准备做除湿以后的降温么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-15 08:22:02 | 显示全部楼层
二级表冷,一般一级是新风,二级还是在风机前的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-15 09:50:02 | 显示全部楼层
一表,二表都在在风机前。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-15 10:21:07 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2024-10-15 08:01
二次表冷?准备做除湿以后的降温么?

是的,主要探讨一下,突然有个想法二表冷在风机后有什么影响

点评

我遇到的不管一级还是二级冷却都在风机前。至于在风机后有没有影响,我遇到过加热段在风机后的情况,用着没问题。  详情 回复 发表于 2024-10-15 10:37
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-15 10:24:17 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2024-10-15 08:22
二级表冷,一般一级是新风,二级还是在风机前的

感谢!如果是一表冷、风机、二表冷、加热加湿 或者 一表冷、加热加湿、风机、二次表冷,第一种排列会不会不太好?

点评

装两个表冷的作用就在于使用空气温度降更低,水分溢出来,加热调温并与前端表冷联动调节湿度范围,在加热后再表冷那湿度不是又上去了?并且是浪费能源;风机前冷凝,可以利用风机的电机产热,并且适当提高温度防止继  详情 回复 发表于 2024-10-15 17:00
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-15 10:37:18 | 显示全部楼层
tougee 发表于 2024-10-15 10:21
是的,主要探讨一下,突然有个想法二表冷在风机后有什么影响

我遇到的不管一级还是二级冷却都在风机前。至于在风机后有没有影响,我遇到过加热段在风机后的情况,用着没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-15 11:16:34 | 显示全部楼层
没有遇到过在风机后的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-15 11:43:44 | 显示全部楼层
放在风机后面以前真有的,可以了解一下流体力学的理论啊,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-15 12:12:21 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2024-10-15 11:43
放在风机后面以前真有的,可以了解一下流体力学的理论啊,

嗯,我也是看到一篇文章是在风机后的,大家探讨下。风机前的比较常见
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-10-15 17:00:31 | 显示全部楼层
tougee 发表于 2024-10-15 10:24
感谢!如果是一表冷、风机、二表冷、加热加湿 或者 一表冷、加热加湿、风机、二次表冷,第一种排列会不会 ...

装两个表冷的作用就在于使用空气温度降更低,水分溢出来,加热调温并与前端表冷联动调节湿度范围,在加热后再表冷那湿度不是又上去了?并且是浪费能源;风机前冷凝,可以利用风机的电机产热,并且适当提高温度防止继续冷凝

点评

很好  发表于 2024-10-15 17:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-15 22:04:33 | 显示全部楼层
表冷、换热都安装在负压端,正压端风速太高,换热效果没有负压段好,并且有可能把冷凝水吹到接水盘外。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-10-15 22:08:15 | 显示全部楼层
采用二次表冷的方式,相当于温湿度独立控制。第一级表冷只处理新风,新风降温除湿;第二级表冷是在新回风混合之后的再次降温,是干工况不产生冷凝水,即温湿度独立控制。
新风段+G4初效段+F6中效段+预冷段+混风段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+F9中效段+出风段
空调机组的段位顺序很灵活,上述只是示意。
对于二次表冷的位置,如果要放在风机段之后,风机段就只能放在混风段与表冷段之间了,即“预冷段+混风段+风机段+表冷段”,新风与回风混合后马上进入风机,这里的气流组织不好,没有见过这种方式。
如果不采用二次表冷,风机放在表冷段前的方式是常见的,医院使用这种方式的比较多。混风段+G4初效段+F6中效段+风机段+表冷段+加热段+加湿段+F8中效段+出风段
仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-21 19:19:27 | 显示全部楼层
二次表冷段一般调节混合风温湿度     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 03:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。