发表于 2013-2-19 16:40:54 | 显示全部楼层
好好好好好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 16:45:51 | 显示全部楼层
球阀的话,高风险产品,很难解释清。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 16:47:12 | 显示全部楼层
水龙头应用感应或肘式;
下水管处建议用不锈钢封起来;
更鞋柜有缝隙易积尘,并不易清洁;
红色垃圾桶是在洁净区内,并且不是缓冲区域吧?建议使用不锈钢材质的垃圾桶;
烘干器下面建议设托水盘;

另外一张没看出来

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
航行 + 2 神马都是浮云

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 16:50:43 | 显示全部楼层
图2
1洁具间挂的毛巾是普通毛巾吧
2传递窗安装位置不对
3传递窗上放的是天平还是电磁炉?
4不锈钢盆及盆下的东西要定置摆放
5右边第二道门为什么开向洁净走廊
6左边第三道门上面标志掉了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 17:02:15 | 显示全部楼层
纯化水使用球阀
门全部敞开,无互锁装置
电子天平放在传递窗,不正确
压差计安装不正确
水池上的反水弯感觉效果不好
管道等没有标识
更鞋橱表面使用金属的,且有缝隙不易于清洁

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
航行 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 17:05:44 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:09:50 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-19 15:44
门开错方向了么 请赐教石头

小气鬼,怎么会不相信你,你这种高手级别的我怎么会不相信。
石头是搞工程的。所以确认一下么,
慈悲你是宰相级别的不会和我的口误一般见识吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:13:34 | 显示全部楼层
"_童_话_℃ 发表于 2013-2-19 17:02
纯化水使用球阀
门全部敞开,无互锁装置
电子天平放在传递窗,不正确

门是因为要照相。这点理解一下。球阀现在真的不可以么。
压差计哪安装不正确呢。
更鞋柜不用不锈钢的用什么材质的呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 17:15:10 | 显示全部楼层
安全门不落地吗
传递窗上有秤,还是走廊
洗手间好象用喷壶消毒不好吧
洗手池下面是否需要全封闭
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-2-19 17:22:04 | 显示全部楼层
第一张图
1.挂钩用吸盘的?
2.压差计没有标识正常范围。
3.门上弄百叶窗,意欲何为?
4.墙上既然有自动喷洗手液的,为什么还要有一瓶洗手液放在那里。
5.洗手液是不是随便在市面上买的?成分是否确定?洗完后有无香气残留?(这点很难做,一般供应商一不知道二不理你。)
6.U型回路是纯化水?用纯化水洗手?这是什么剂型的洁净区?
7.管路没有标识内部溶液及流向。
8.下水管路有没有考虑到维修和清洁?目视没有检修口。如果这里是一楼,不小心塞住就麻烦了。
9.用玻璃胶把池子固定在那里,这里这么多水,很易发霉。
10.阀门冒死有问题。
11.洗手池最里面那个支撑脚将来有的你清洁。
12.里头那个红桶做什么用的?装废弃物的?
13.镜子旁边蓝色正方形的是什么东西?

第二张图
1.压差计没有标识正常范围。
2.这样的安全门能有人跑的出去?10个有8个在这里挂掉。
3.不锈钢盆下面放的是电子秤还是电磁炉?都不该放那里吧?
4.这种锁头迟早会把彩钢板撞的一个坑一个坑。
5.地上有电线?
6.右边最近的两扇门开的方向是相对的?将来会不会撞上?

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
航行 + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 17:22:57 | 显示全部楼层
水点阀门 不对吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 17:23:46 | 显示全部楼层
门不应该有百叶吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 17:38:50 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-19 15:44
洗手液感应器450一个

……

你没理解还是我没说对?

楼主说那是原来的回风口(门上装?好怪异),现在被封了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 18:01:56 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-19 14:00
是的  所以错了,工人为了省力

不觉得有错,取洗手液都是用手掌按压的,除非自动的,清洗前手被认为是污染物,所以不觉得有错,我们就是这样的。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 18:03:04 | 显示全部楼层
~龙卷风~ 发表于 2013-2-19 14:08
纯化水的管道阀门采用的是球阀,

球阀还是可以用的,注射用水才必须是隔膜阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 18:05:24 | 显示全部楼层
采气口用的是塑料管。。。不是埋入式,会积灰的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 18:07:46 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2013-2-19 18:05
采气口用的是塑料管。。。不是埋入式,会积灰的

不是很理解如何埋入呢

点评

我叫不出那个的正规称呼,就是一个类似伞盖的东西,中空的,钉在墙面上的,便于清洁。。。就像你认为瓶装的洗手液不合理,但是它便于清洁,不似装在墙上的,容易积灰,而且不易清洁。。。有时候,简单的才是最好的。  详情 回复 发表于 2013-2-19 19:45
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 18:07:48 | 显示全部楼层
前面忘记说了,再补充一点:图一中的挂钩和红色桶除了安放位置不好外,还缺乏标识,包括房间,应该标明用途

例如:“待清洁洁净衣”,“压差记录”   ,“一般生产区工作服”  ,“更衣室” 等等

都是举手之劳,但能显得专业

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
航行 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 18:07:50 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-19 14:01
爬出去,说说GMP允不允许吧

发生意外的话,传递窗估计都打不开,哪里爬得出去。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 18:19:53 | 显示全部楼层
鞋柜上的缝隙不利于清洁
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-23 04:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表