蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 美丽的中指
收起左侧

大家来挑错,看看以下是某企业注射水泵的安装有何不妥,原因何在!

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-2-28 12:09:45 | 显示全部楼层
建议不要使用双泵
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-28 13:07:24 | 显示全部楼层
根据泵的安装规范要求,大概问题如下(凭印象胡说):
1、泵前管道长、弯头多、阀门多……
2、泵前变径似乎有问题,小变大时,泵前容易产生汽蚀。
3、管道从上到下进泵时,采用偏心变径顶平安装;反之,底平安装。不可采用同心变径。(这一条不确定是否正确)
4、泵前气动隔膜阀是否与泵启动联锁?
5、双泵并联,死角很多,如果同时开泵,可能又有点儿问题,什么问题大家思考。
6、取样阀,严重不符合1D-2D要求。
7、泵壳安装方向是否能保证下面的排尽口方向准确?最好装正。
8、泵下面的排尽阀严重不符合1D-2D要求。还有存水弯啊。
9、泵入口水平管段低于入口,不太好。
10、泵出口用三通装压力表,严重不符合1D-2D要求。
拆了重建新焊接吧,否则我是不会给竣工验收的。

点评

厉害!  发表于 2013-3-12 20:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 13:57:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-28 13:07
根据泵的安装规范要求,大概问题如下(凭印象胡说):
1、泵前管道长、弯头多、阀门多……
2、泵前变径似 ...

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 13:59:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-28 13:07
根据泵的安装规范要求,大概问题如下(凭印象胡说):
1、泵前管道长、弯头多、阀门多……
2、泵前变径似 ...

石头哥太厉害了,很全面,这反映了一个问题就是一般企业做改造或者工程施工都是通过工程公司来做,但是工程公司会全面考虑整个系统的合理性,并没有考虑太多的因素在一些设备上面(比如离心泵),一点点的不合理,就会影响设备使用寿命和运行状态。
1. 建议不要两个泵共用一个罐,会造成其中一个吸入压力不足。
2.泵的进口管,出口管要有支架进行支撑,避免重力或其他应力影响泵叶轮或者机械密封。
3.进口处直管长度一般要求10D,避免叶轮进口压力不平衡。
4.避免将泵夹死,焊接,紧固螺纹连接固定离心泵,要给泵一个自由度,以减少温度差带来的应力影响。
5.单端机械密封严谨干转。反转不宜时间过长。
6.泵可以超频工作,但不要长时间低频工作。操作注意顺序,避免水锤。
基本上就这么多,大家多发表意见。

点评

两个泵公用一个罐,出罐的管道要独立。 泵管附近不支撑,远端支撑也可以吧。 泵前直管段、长度、弯头、阀门、位置高低、变径……好像都有国标规定。 感谢您能够拍到这么好的培训照片。  详情 回复 发表于 2013-2-28 14:14
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-28 14:14:50 | 显示全部楼层
美丽的中指 发表于 2013-2-28 13:59
石头哥太厉害了,很全面,这反映了一个问题就是一般企业做改造或者工程施工都是通过工程公司来做,但是工 ...

两个泵公用一个罐,出罐的管道要独立。
泵管附近不支撑,远端支撑也可以吧。
泵前直管段、长度、弯头、阀门、位置高低、变径……好像都有国标规定。
感谢您能够拍到这么好的培训照片。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 15:15:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-28 14:14
两个泵公用一个罐,出罐的管道要独立。
泵管附近不支撑,远端支撑也可以吧。
泵前直管段、长度、弯头、 ...

恩,学习了,大家互相学习。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 15:16:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-28 14:14
两个泵公用一个罐,出罐的管道要独立。
泵管附近不支撑,远端支撑也可以吧。
泵前直管段、长度、弯头、 ...

两个泵要独立管道,如何独立,在管底开两个孔?

点评

罐底部侧面开两个孔,互不影响  详情 回复 发表于 2013-2-28 15:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-28 15:40:25 | 显示全部楼层
美丽的中指 发表于 2013-2-28 15:16
两个泵要独立管道,如何独立,在管底开两个孔?

罐底部侧面开两个孔,互不影响
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 15:42:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-28 13:07
根据泵的安装规范要求,大概问题如下(凭印象胡说):
1、泵前管道长、弯头多、阀门多……
2、泵前变径似 ...

这个帖子要开创石头老师被点艹的时代。

点评

面临被严格考核的时代啊  详情 回复 发表于 2013-2-28 16:42
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-28 16:42:37 | 显示全部楼层
hopday 发表于 2013-2-28 15:42
这个帖子要开创石头老师被点艹的时代。

面临被严格考核的时代啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-1 20:29:43 | 显示全部楼层
美丽的中指 发表于 2013-2-28 15:16
两个泵要独立管道,如何独立,在管底开两个孔?

如果是罐底口加大,加粗的管道足以让两根管道使用呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-1 20:32:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-28 14:14
两个泵公用一个罐,出罐的管道要独立。
泵管附近不支撑,远端支撑也可以吧。
泵前直管段、长度、弯头、 ...

能否告诉那个国标
谢谢  

点评

忘记了,好像是离心泵安装规范 GB/T 5656-2008离心泵技术条件 好像什么离心泵的安装施工验收规范,不记得了。  详情 回复 发表于 2013-3-1 21:07
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-1 21:07:23 | 显示全部楼层
youkudianying 发表于 2013-3-1 20:32
能否告诉那个国标
谢谢

忘记了,好像是离心泵安装规范
GB/T 5656-2008离心泵技术条件
好像什么离心泵的安装施工验收规范,不记得了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 08:24:59 | 显示全部楼层
学习一下,对照检查一下自己公司安装情况
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 08:29:55 | 显示全部楼层
1.如果分配管线比较长,泵突然停止后,水锤现象和水回流造成叶轮反转可有规范明令禁止?
如果有,以上现象可否在出口配备止回阀和排放阀来解决?(貌似很少见到这么做的)
止回阀用来防止回流;
排放阀用来排空分配管线里面的水;
止回阀和泵体少量的水在泵底部最低点排放阀排空。
2.图中的泵好像没看到机械密封的冷却水管线。

点评

卫生泵,是用输送介质做润滑的机械密封。 泵底有排尽水塞。 至于突然停泵水压反冲,一般来说,水系统的管道垂直高度不是很高,也就3、4米吧,反冲击力不是太大,再说了,水系统都有U型循环管道,全密闭的话,没有空  详情 回复 发表于 2013-3-2 22:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 08:39:43 | 显示全部楼层
我看不出来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 20:32:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-1 21:07
忘记了,好像是离心泵安装规范
GB/T 5656-2008离心泵技术条件
好像什么离心泵的安装施工验收规范,不记 ...

谢谢                  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 20:59:14 | 显示全部楼层
1。变径安装角度不妥,易积水
2。泵出水口方向不妥,应与水平成45度角
3。泵的安装高度不妥,无谓增加压损,更严重的是排不净
4。隔膜阀表示压力山大
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-2 22:08:46 | 显示全部楼层
hopday 发表于 2013-3-2 08:29
1.如果分配管线比较长,泵突然停止后,水锤现象和水回流造成叶轮反转可有规范明令禁止?
如果有,以上现象 ...

卫生泵,是用输送介质做润滑的机械密封。
泵底有排尽水塞。
至于突然停泵水压反冲,一般来说,水系统的管道垂直高度不是很高,也就3、4米吧,反冲击力不是太大,再说了,水系统都有U型循环管道,全密闭的话,没有空气补充,水不会反冲击回来吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 22:31:00 | 显示全部楼层
看高人评论
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-24 19:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表