蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 12432|回复: 25
收起左侧

[施工改造] 微生物检测室布局图

[复制链接]
发表于 2013-5-23 13:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这是我画的微生物检测室的布局图,各位大侠看看,提提建议,谢谢诶 厂房二五楼局部.jpg

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
hengjiang + 8 这个是真的好。。。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 13:41:02 | 显示全部楼层
物流路线考虑一下由准备室通过传递窗进入检测室
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-23 13:47:51 | 显示全部楼层
叶飘 发表于 2013-5-23 13:41
物流路线考虑一下由准备室通过传递窗进入检测室

意思是在准备室和前室之间按个传递窗?需要紫外灯管吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-23 13:51:07 | 显示全部楼层
叶飘 发表于 2013-5-23 13:41
物流路线考虑一下由准备室通过传递窗进入检测室

不好意思,我刚理解错了。我应该问的是物流我是通过缓冲室的传递窗传进去的,可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 13:51:32 | 显示全部楼层
物料进出的传递窗最好分开,图上只有阳性检测室是分开的,另外,灭菌好的洁净服是怎么传进去的?直接从更衣室带进去?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-23 13:56:38 | 显示全部楼层
Daisy 发表于 2013-5-23 13:51
物料进出的传递窗最好分开,图上只有阳性检测室是分开的,另外,灭菌好的洁净服是怎么传进去的?直接从更衣 ...

关于洁净服的问题,我一直很苦恼,我原来想在二更放个传递窗的,我查了很多,都没在二更放传递窗,我想应该是缓冲间传进去吧,每次备好。关于物料进出的传递窗,进和出一定要分开吗?严重污染的我考虑分开了,其他我想不好,也查不到相关资料呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 14:00:05 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 14:00:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 14:18:59 | 显示全部楼层
看了一下,基本上的功能间都有了啊,就是没有看到物流走向,更衣间太多了 看是否能何必合用的啊,还是要按级别划分一下啊,然后标上压差!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-23 14:26:18 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-5-23 14:18
看了一下,基本上的功能间都有了啊,就是没有看到物流走向,更衣间太多了 看是否能何必合用的啊,还是要按级 ...

根据中国药典2010版《药品微生物实验室规范指导原则》,我看到是要求4个实验室拥有独立的更衣系统,避免交叉污染。现在是不是都是做的啊?大侠指导一下,以前好像都是公用更衣系统的,检验室分开的。我发上来就是想大家提提建议,你说的物流我是通过缓冲间的传递窗可以吗?检测室也都需要传递窗吗?

点评

但是,我只知道阳性对照间独立更衣,微生物检测室也是要独立更衣,其他我真的没有打听过啊~!!!  详情 回复 发表于 2013-5-23 14:37
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-23 14:31:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 14:32:47 | 显示全部楼层
楼上的说的是啊,考虑下物流通道,传递窗需标明;另外不知道你灭菌室主要是灭菌什么的,灭菌完进入无菌室你准备怎样方式传递?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 14:37:24 | 显示全部楼层
水中的小岛 发表于 2013-5-23 14:26
根据中国药典2010版《药品微生物实验室规范指导原则》,我看到是要求4个实验室拥有独立的更衣系统,避免交 ...

但是,我只知道阳性对照间独立更衣,微生物检测室也是要独立更衣,其他我真的没有打听过啊~!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-23 15:11:47 | 显示全部楼层
有点累,只是练练手吗?
培养室那么多?养什么呢?{:soso_e120:}

点评

如果做微生物检测室,你觉得缺少什么功能间啊,少内毒素检测室,还有什么??  详情 回复 发表于 2013-5-23 15:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 15:36:22 | 显示全部楼层
提交的意见,及供参考:1阳性室可以和接种室在一起,室内放一个生物安全柜
                      2微生物检测室和效价室在一个更衣通道
                      3培养室考虑放在同一侧,方便每天观察,
                      4产品最好通过传递窗进入洁净室和培养室,人员观察最好不要在洁净室内通过

点评

培养室,一个就够了啊!!分开存放比较好一点吧!!!  详情 回复 发表于 2013-5-23 15:59
同意看法!  详情 回复 发表于 2013-5-23 15:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 15:45:55 | 显示全部楼层
设计时应考虑人物流和操作的方便,显得有点乱。。
基本同意楼上意见。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 15:57:14 | 显示全部楼层
无为 发表于 2013-5-23 15:11
有点累,只是练练手吗?
培养室那么多?养什么呢?

如果做微生物检测室,你觉得缺少什么功能间啊,少内毒素检测室,还有什么??

点评

将化验室设计成车间的模式,也是一个悲哀!  发表于 2013-5-23 16:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 15:57:50 | 显示全部楼层
abcdE12345 发表于 2013-5-23 15:36
提交的意见,及供参考:1阳性室可以和接种室在一起,室内放一个生物安全柜
                      2微生物 ...

同意看法!

点评

搞得太多了啊,太浪费资源啊!!  详情 回复 发表于 2013-5-23 16:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 15:59:26 | 显示全部楼层
abcdE12345 发表于 2013-5-23 15:36
提交的意见,及供参考:1阳性室可以和接种室在一起,室内放一个生物安全柜
                      2微生物 ...

培养室,一个就够了啊!!分开存放比较好一点吧!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-23 16:42:28 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-5-23 15:57
如果做微生物检测室,你觉得缺少什么功能间啊,少内毒素检测室,还有什么??

这个图,应该推倒重来,太浪费,设计也很不专业!
内毒素检测一般的洁净室就可以了

点评

一般放在D级就行了,跟发帖本人聊过,这个图是试收的啊!!  详情 回复 发表于 2013-5-23 16:52
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 16:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表