蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4758|回复: 18
收起左侧

单次进出洁净区的人员数量怎么确定?洁净区里的总的人员数量怎么确定的?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-5-28 11:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.单次进出洁净区的人员数量怎么确定?
2.洁净区里的总的人员数量怎么确定的?
3.是通过验证来确定吗?还是怎么确定?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 11:54:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

个人见解
1.单次进出洁净区的人员数量怎么确定?
   应根据你更衣室的大小确定,没人2到4个平米。
2.洁净区里的总的人员数量怎么确定的?
  每人每小时新鲜空气量40方计算
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-28 12:13:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

首先分级别,高级别人员相对少;低级别相对人员多。不通过验证来确定,在厂房设计的时候确定。通过确认或验证加以证明。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 12:17:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

1. 单次进入建议不超过两人,不能同时进出
2. 总人数看你生产安排……对B级区的最大同时人数GMP有要求。这个跟人员的行走,操作很有关系。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 12:33:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

应该是设计时就要考虑的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-28 12:52:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

得根据洁净级别来吧。D级要求低些。
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2013-5-28 14:00:25
neckboycn 发表于 2013-5-28 11:54
个人见解
1.单次进出洁净区的人员数量怎么确定?
   应根据你更衣室的大小确定,没人2到4个平米。

根据洁净区送风量大小
回复

使用道具

药徒
发表于 2013-5-28 14:19:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

paul3122 发表于 2013-5-28 12:17
1. 单次进入建议不超过两人,不能同时进出
2. 总人数看你生产安排……对B级区的最大同时人数GMP有要求。这 ...

检查时进入的人员算吗?认证时
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 14:24:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

neckboycn 发表于 2013-5-28 11:54
个人见解
1.单次进出洁净区的人员数量怎么确定?
   应根据你更衣室的大小确定,没人2到4个平米。

有道理,依据出自哪?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 14:30:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

1.单次进出洁净区的人员数量怎么确定?要根据你的更衣室的大小,以及风量进行合理计算,一般控制单次进入洁净区是人员最多2人。(仅限于更衣室同时更衣的情况。)
2.洁净区里的总的人员数量怎么确定的?根据洁净区面积,风量、换其次数进行计算。一般根据生产的实际需要,要小于计算出的人员数量。
3.是通过验证来确定吗?还是怎么确定?洁净区最大允许人员数量,我们这里是要求在模拟灌装验证中进行验证的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 15:20:22 | 显示全部楼层
xhefforts 发表于 2013-5-28 14:24
有道理,依据出自哪?

洁净厂房设计规范    里面是不是有。应该有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 15:29:59 | 显示全部楼层
neckboycn 发表于 2013-5-28 15:20
洁净厂房设计规范    里面是不是有。应该有

第4.2.5条 根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般可按洁净区设计人数平均每人4~6平方米计算。 找到,受教了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-28 15:37:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

单次进出洁净区人员数量有最高限制,在厂房设计时确定。不超限额即可。
操作总人数依工艺而定。在厂房设计时就要考虑。如果按送风量计可进很多人。如10平米的房间,高2.5米,按每小时换气15次计,新鲜空气每小时有375方。可有9人。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-28 16:04:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

每人每小时新鲜空气量40方计算
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-27 09:21:18 | 显示全部楼层
我也是进来学习各位大佬解答问题的,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-27 09:30:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-27 11:14:20 | 显示全部楼层
冷库进库操作的人员数量有没有规定?该如何验证才能确定呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-27 11:46:50 | 显示全部楼层
我也是进来学习各位大佬解答问题的,感谢分享
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-10 10:11:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-18 12:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表