zhaoweidavis 发表于 2014-8-29 12:47 按设计院的设计进行新风量的确认,属于GEP范畴,不需要验证的。
使用道具 举报
cph2345 发表于 2014-8-29 12:50 做一做心里有底。
cph2345 发表于 2013-6-7 09:56 如果做的话也应该是在空调调试完成后再做是不是更好。我个人认为算一下就可以了,新风比的计算不确定性太 ...
汨罗川 发表于 2014-10-15 13:46 DQ的时候可以确认一下,一般情况满足人员氧气呼吸即可, 作为验证项目完全没有必要。 通常洁净室空调oq ...
beiwei5du 发表于 2016-2-19 21:16 因为是全送全排,太奢侈了。没有考虑到这个。
itry_ido 发表于 2016-12-2 15:24 个人认为属于GEP范畴,只影响节能和舒适性,不需要做验证
ag231 发表于 2013-6-10 11:49 这个再设计的时候都已经定下了 又经过第三方检测验收 不过能够做一下更好
本版积分规则 发表回复