蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3050|回复: 15
收起左侧

[风险管理] 请教:用工业蒸汽对空调机组加湿的风险评估

[复制链接]
发表于 2013-7-8 10:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我目前刚接手风险评估,感觉无从下手,请教各位大侠{:soso_e183:}
我收集的资料如下:
本公司用工业蒸汽对空调机组加热加湿
1、最近的锅炉的水质报告几个相关数据是锅水里溶解固形物含量:1369mg/L,氯离子57.5mg/L,磷酸根0.2mg/L。
2、空调机组的能力是20000m/h。
3、干蒸汽加湿器的能力是68kg/h。
4、高效过滤器为h13级别。
想问的问题是:
1、蒸汽对空调机组的影响是不是只有蒸汽中的盐?溶解固形物含量能近似的代表盐含量吗?
2、有人说空气的新风中的灰尘含量大大超过蒸汽中的盐的含量,那么一般的新风中灰尘含量是什么范围?
3、蒸汽中盐的风险我认为主要是可能对高效过滤器和未包装前保露的药片的影响,这方面怎么下手?
4、其他还能从哪些角度去考虑,希望大家提供意见,万分感谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 10:58:07 | 显示全部楼层
很多砖家建议洁净空调加湿要用纯蒸汽,主要还是可能考虑到工业蒸汽生产过程中会在锅炉中添加某些添加剂吧,据说某些添加剂可能致癌或是其他什么危害,具体什么危害忘了,可恨的是这些添加剂不能在蒸汽二次蒸发中得以有效的除去呵呵,所以。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-8 11:21:36 | 显示全部楼层
现在都要求用纯蒸汽作为空调加湿的来源
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 12:16:10 | 显示全部楼层
我觉得如果为了加湿,单独上纯蒸汽,就没有必要,国内GMP认证,工业蒸汽也就过了啊,就是考虑锅炉的添加剂的成分,其他,我到觉得没有什么??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 12:51:03 | 显示全部楼层
蒸汽凝水属于蒸馏水了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 12:53:52 | 显示全部楼层
锅炉加湿只要是自己烧的可以,外面的是不行的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 13:10:07 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-7-8 12:16
我觉得如果为了加湿,单独上纯蒸汽,就没有必要,国内GMP认证,工业蒸汽也就过了啊,就是考虑锅炉的添加剂的 ...

我们锅内不加盐的,只在锅外处理,用粒子交换柱软化处理。

水质检验报告

水质检验报告

点评

为什么你们锅炉水的碱性怎么那么高呢??  发表于 2013-7-8 13:50
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 13:13:08 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-7-8 12:53
锅炉加湿只要是自己烧的可以,外面的是不行的。

问题是得拿出证据啊。拿不出数据或者资料说话,领导这关都过不了,跟不要说专家了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 13:14:25 | 显示全部楼层
87051166 发表于 2013-7-8 13:13
问题是得拿出证据啊。拿不出数据或者资料说话,领导这关都过不了,跟不要说专家了。

不过就是个加湿,蒸汽里面能有什么呢?不行你就用纯化水烧,什么添加剂也不放。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 13:26:50 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-7-8 13:14
不过就是个加湿,蒸汽里面能有什么呢?不行你就用纯化水烧,什么添加剂也不放。

全部用纯化水成本太高了,而且目前制水能力也有限,那么换个想法,一个公司做两套蒸汽系统老板肯定不干,所以想看看用工业蒸汽的话有多大的风险。我给个结果上去有风险或者没有风险,领导肯定是找我要详细的论证的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 13:54:14 | 显示全部楼层
87051166 发表于 2013-7-8 13:26
全部用纯化水成本太高了,而且目前制水能力也有限,那么换个想法,一个公司做两套蒸汽系统老板肯定不干, ...

那好吧,你取点蒸汽冷凝水做检测吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 14:09:17 | 显示全部楼层
而且标准就是PH=10-12,至于为什么我也不清楚,这个是设备处存档我拍下来的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 14:08:58 | 显示全部楼层
我们公司都是用工业蒸汽加湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 10:40:33 | 显示全部楼层
你好!
你的风险评估做好了吗?能否发给我一份学习一下哈
我公司目前也面临这个问题,不过检察官说好像可以用工业蒸汽的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 14:16:58 | 显示全部楼层
我也想问这个问题,工业蒸汽加湿会带来哪些影响?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-29 19:45:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 17:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表