蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 13227|回复: 48
收起左侧

空调系统验证,自净时间测试采用什么工具发烟

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-7-17 19:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统运行确认的内容之一是自净时间测试,请问
(1)采用什么工具发烟,写出发烟工具的名称、型号、规格?
(2)是否可以使用香来发烟,如果可以,使用什么香:巴兰香、熏香、蚊香、电热蚊香片、电热蚊香液?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 20:06:59 | 显示全部楼层
这一项目可以不做吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 20:09:19 | 显示全部楼层
自净时间得发烟吗?还是动态结束多少分钟后达到规定级别就行~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:20:06 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-7-17 20:09
自净时间得发烟吗?还是动态结束多少分钟后达到规定级别就行~

新建D级洁净厂房,还没生产,目前进行到运行确认阶段
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-17 20:54:21 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2013-7-17 20:20
新建D级洁净厂房,还没生产,目前进行到运行确认阶段

动态转静态就可以了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-17 21:11:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-17 20:54
动态转静态就可以了

同意
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:59:35 | 显示全部楼层
我刚去超市,发现电热蚊香液、电热蚊香片、蚊香等,部分标识“无尘”,如果只能产生香气却不能产尘,买了也不能用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 23:03:50 | 显示全部楼层
计量局校验在线悬浮粒子计数器那种小型的发烟装置应该可以,嘿嘿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 23:19:41 | 显示全部楼层
阿力 发表于 2013-7-17 23:03
计量局校验在线悬浮粒子计数器那种小型的发烟装置应该可以,嘿嘿

难得见你回复啊!这个问题你应该很清楚啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-18 08:17:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-17 20:54
动态转静态就可以了

同意,如果没生产可以模拟动态最差条件,时间多做几个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-18 08:25:17 | 显示全部楼层
自净时间不用发烟,气流流型需要发烟,查看洁净区内是否有死角,最大风险点是哪。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-18 08:49:33 | 显示全部楼层
xueer 发表于 2013-7-18 08:25
自净时间不用发烟,气流流型需要发烟,查看洁净区内是否有死角,最大风险点是哪。

流形测试仪是做气流平衡度,走向的喽。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-18 08:51:41 | 显示全部楼层
有一种PSL发生器产尘,再用28.3L粒子计数器配合稀释器一起使用。
在ISO14644-3里有描述的哦。设备我们有的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-18 09:54:23 | 显示全部楼层
做不做模拟看工厂的要求。
个人的建议是做,因为通常来说厂房是供应商设计,建造的。验收的时候需要满足设计要求。自净时间作为一个法规要求,因此理应体现在客户对供应商的要求中。但在新厂房验收的过程中,往往没有实际的动态(产品还未投产)。因此以控制风险的目的去看待这个测试,企业最好在厂房验收的时候,采用模拟的方法做。等正式生产的时候,再做实际的。否则,一旦实际达不到,供应商早就卷钱走人了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:42:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 safsaf 于 2013-7-18 18:43 编辑

我已经从GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法》找到了答案:
自净检测所需仪器:①粒子计数器②气溶胶发生器③稀释装置
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:46:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 safsaf 于 2013-7-18 18:48 编辑
psi2010 发表于 2013-7-18 08:51
有一种PSL发生器产尘,再用28.3L粒子计数器配合稀释器一起使用。
在ISO14644-3里有描述的哦。设备我们有的 ...


谢谢你的回复,由于网上找到的ISO14644-3是英文版,看不懂,所以找到了等同采用 ISO14644-3的国标GB/T 25915.3-2010,看了之后豁然开朗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:56:21 | 显示全部楼层
我今天用香做实验,点燃一支香发烟速度太慢,甚至发烟速度不如自净速度快{:soso_e120:}
所以,我点燃了5根香,达到100倍目标浓度需要发烟3分钟{:soso_e113:}
效果还可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-18 19:23:09 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2013-7-17 20:20
新建D级洁净厂房,还没生产,目前进行到运行确认阶段

D级,动态,不懂。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 14:18:20 | 显示全部楼层
safsaf 发表于 2013-7-18 18:46
谢谢你的回复,由于网上找到的ISO14644-3是英文版,看不懂,所以找到了等同采用 ISO14644-3的国标GB/T  ...

非常棒!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-23 14:27:43 | 显示全部楼层
自净时间不能理解成动态转静态,自净时间是反应洁净室HVAC系统净化能力,换气次数大,自净时间短,
所有是要通过发烟已达到规定的初始浓度,如果初始浓度已经在这个数量级上,可以不用发烟。
我们采用的是檀香
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-27 21:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。