发表于 2013-9-12 13:13:36 | 显示全部楼层
生物制剂一般都用乙二醇,氯化钙对不锈钢腐蚀厉害,一般都不用了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-29 13:52:10 | 显示全部楼层
这主要看你要求多少度,一般乙二醇,水 乙醇1:1;1混合,做为冷媒,可以降到-30度,还是很常用的冷媒的!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-29 15:07:06 | 显示全部楼层
乙二醇泄露最大的风险是mold
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-17 17:16:45 | 显示全部楼层
中科院潜水院士 发表于 2013-8-29 08:14
载冷剂常见的就是乙二醇和盐水(氯化钙)等,乙二醇等相对盐水对设备的腐蚀性小一些,  可以考虑盐水作载冷 ...

在乙二醇中有考虑使用防腐剂作为防锈的功能,不知道盐水中是否会使用什么作为防腐剂呢??
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-17 17:24:40 | 显示全部楼层
有的使用的TCU采用硅油,通过乙二醇水溶液和蒸汽对其加热,硅油再对反应釜导热。这样在一般的洁净区内,若有经常性的拆卸管线的话风险会小很多???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 08:37:47 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-8-17 17:16
在乙二醇中有考虑使用防腐剂作为防锈的功能,不知道盐水中是否会使用什么作为防腐剂呢??

网上很多卖缓蚀剂的,自己搞搞嘛就用碱性重铬酸钠加进去就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 08:53:20 | 显示全部楼层
同道中人???????????????
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-25 12:29:02 | 显示全部楼层
泄漏风险在筒体和夹套之间,检测乙二醇