大圣121121 发表于 2013-9-4 15:29
关键点更应该监控了,防止出现偏差,和出现偏差的可追溯行。

大圣说的好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-9 11:15:04 | 显示全部楼层
可以不加,但如果产品有要求,那么关键房间的温湿度记录频次就应该相应调整了,因为你没有系统的连续数据作为支持

就是像英雄说的,要控制冷热阀门,你也可以用关键房间的温湿度值来控制,这是指的回风温湿度,送风温湿度只是为了更好的监测出风温湿度值,可以直接看出处理系统的能力,同时也可以与回风温湿度做比较,来掌握洁净室的冷热负荷量,所以不加没关系,也没有要求说必须加
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-9 11:29:37 | 显示全部楼层
哈森药业 发表于 2013-9-4 16:00
那是做无菌制剂的,这只是其中的一项、。

D级洁净区有要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-9 14:25:52 | 显示全部楼层
可以参考一下2010版的指南。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-9 14:31:14 | 显示全部楼层
安装空调自控系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 00:42:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-24 13:05:46 | 显示全部楼层
学学习了!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-27 14:36:09 | 显示全部楼层
支持22楼,关键看产品工艺要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-31 10:10:26 | 显示全部楼层
必须监测,这个参数很重要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-31 16:30:15 | 显示全部楼层
取样间送风温度16度,回风温度24度,正常吗?感觉温差有点大啊补充一下,取样间啥都没有,人也没有。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-3 11:01:57 | 显示全部楼层
a03050183 发表于 2013-9-4 14:46
必须在线么?这样监测的目的是什么呢?我只要求关键房间的温湿度也需要这么麻烦么?

我觉得可以用房间的在线监测探头,但这个探头位置很关键
主风管的风是混合风,体现的是整个系统的温湿度,所以波动不会太大,但房间一个点的温湿度很容易受外界干扰,比如清场的时候,很可能系统会因为这一个点产生剧烈的温湿度变化
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 06:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表