蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2097|回复: 13
收起左侧

[制药用水] 【求助】水系统分配管道流速确认问题

[复制链接]
药徒
发表于 2013-12-17 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   按照规定,纯化水管道内的流速应该>0.9m/s  ,这样才能形成湍流,但是这个怎么做呢,我们的水系统管道上只有流量计,没有流速计。我做验证,可以通过流量换算成流速进行验证码?这样说说服力吗,谢谢。请支招。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 11:27:56 | 显示全部楼层
流量可以转成流速!有个转化公式,你百度一下~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-17 11:37:52 | 显示全部楼层
可以的,很多都这么做。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 11:52:56 | 显示全部楼层
流量计应·装在回水末端
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 11:59:40 | 显示全部楼层
流速可以换成流量的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 12:46:21 | 显示全部楼层
这个都应该认可的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 15:05:39 | 显示全部楼层
1、你仔细看下说明书,可以显示流速的,要输入管道直径参数等转换就OK。
2、要做验证还需要很多:流速计要安装在总回水口;要验证最大使用量下的回水流速;
3、要通过这样验证,前期在URS上就要提出来,系统设计时候工程人员会计算管网的配置,包括管径大小,输送泵的功率等;在程序设计上会采用变频设计,并根据末端水的流速自动调节循环泵的功率以维持流速在0.9m/s 以上。这是一个系统工程,要考虑的问题很多。
4、国内很多设计都是把流量仪设置在储罐前端,这样是错误的,不能反应出最差状态。在系统配置和程序设计上更没有采用我上面提高的要求。所有是错误的。做不到这点验证是无意义的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 21:08:42 | 显示全部楼层
sunshine007 发表于 2013-12-17 15:05
1、你仔细看下说明书,可以显示流速的,要输入管道直径参数等转换就OK。
2、要做验证还需要很多:流速计要 ...

很有专业水准,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 21:28:21 | 显示全部楼层
a) 使用流量计测试回水流速。使用点都要开开放水。
b) 用秒表记录60 秒并测量所产水体积计算产量。
c) 记录纯化水管道压力,并将结果填入纯化水流速及产量确认记录。连续检测三天,每
天两次。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-18 11:05:57 | 显示全部楼层
大鸟羊羊羊 发表于 2013-12-17 21:28
a) 使用流量计测试回水流速。使用点都要开开放水。
b) 用秒表记录60 秒并测量所产水体积计算产量。
c) 记 ...

有没有你们测试的表格或者word,在不泄漏你们机密的情况下,分享一下呢,非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-18 11:47:50 | 显示全部楼层
sunshine007 发表于 2013-12-17 15:05
1、你仔细看下说明书,可以显示流速的,要输入管道直径参数等转换就OK。
2、要做验证还需要很多:流速计要 ...

有没有你们测试的表格或者word,在不泄漏你们机密的情况下,分享一下呢,非常感谢。而且我们的管道是2条循环管路,一条管路用水另外一条不用水的情况不知道会不会有很大的影响。而且在中途进行了变径,所以真是无从下手啊。  我现在想问,这个流速要求是GMP明确规定的吗?好像是IPSE上规定的,我都不知道参照什么标准了。。。。新人比较啰嗦,求指导,谢谢阳光德邦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-18 22:35:11 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2013-12-18 11:47
有没有你们测试的表格或者word,在不泄漏你们机密的情况下,分享一下呢,非常感谢。而且我们的管道是2条循 ...

现在药监局的检查员要求要有在线流速监测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:02:19 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2013-12-18 22:35
现在药监局的检查员要求要有在线流速监测

没听说过啊 。。。个别吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 14:25:32 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2013-12-18 11:47
有没有你们测试的表格或者word,在不泄漏你们机密的情况下,分享一下呢,非常感谢。而且我们的管道是2条循 ...

GMP条款中没有明确的这方面规定,但是在 药品GMP指南 厂房设施设备中有描述,说的内容还是出至ISPE的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-29 03:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司