有奖讨论:B级区的空调因清洗过滤器而停机后,如何管理?

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-1-25 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
B级区按理是需要有值班风机始终保持压差的,如果负责该区域的空调因清洗过滤器需要停机,恢复使用前应是否需要对环境进行消毒后使用?
或者消毒后对环境监测符合要求后再投入使用?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 08:57:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

应该消毒后对环境监测

点评

同意这个~一味死讲GMP要求,万一空调故障整个B级的环境都没有了,没有持续保持了,难不成车间报废么……  发表于 2014-1-25 10:50
谢谢  详情 回复 发表于 2014-1-25 09:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:07:08 | 显示全部楼层
莲青山药农 发表于 2014-1-25 08:57
应该消毒后对环境监测

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 09:07:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

对环境监测符合要求后再投入使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 09:11:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

B级区空调系统可以采用值班风机方式运行吗?GMP附录1第三十八条 不是要求“保持连续运行,维持相应的洁净级别吗”?

点评

是通过自动调频,设备不停,送风量适当减少,维持区域相对压差  详情 回复 发表于 2014-1-25 09:13
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-25 09:13:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

应该消毒,环境合格后再投入使用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:13:26 | 显示全部楼层
wyhakxx 发表于 2014-1-25 09:11
B级区空调系统可以采用值班风机方式运行吗?GMP附录1第三十八条 不是要求“保持连续运行,维持相应的洁净级 ...

是通过自动调频,设备不停,送风量适当减少,维持区域相对压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 09:18:07 | 显示全部楼层
GMP要求的“维持相应的洁净度级别”,不是指:达到B级洁净度的级别吗?变频降速、风量减少后,还能达到B级标准吗?

点评

请问污染源来自何方?  详情 回复 发表于 2014-1-25 09:19
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:19:13 | 显示全部楼层
wyhakxx 发表于 2014-1-25 09:18
GMP要求的“维持相应的洁净度级别”,不是指:达到B级洁净度的级别吗?变频降速、风量减少后,还能达到B级标 ...

请问污染源来自何方?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 09:50:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

yyylggglll 发表于 2014-1-25 09:07
对环境监测符合要求后再投入使用

同意这个做法!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 09:51:16 | 显示全部楼层
不过微生物结果起码3天
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-1-25 10:29:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

应监测合格后使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 10:39:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

应该消毒,环境合格后再投入使用

支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 10:54:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

支持检测合格后再投入使用的观点~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-25 11:18:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

消毒后对环境监测符合要求后再投入使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 11:35:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

这种情况我觉得应该做验证,看验证后的结果
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 11:37:23 | 显示全部楼层
还有要看B级区是做什么用的,如果B级区内有A级区我觉得必须要做验证的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 13:31:14 | 显示全部楼层
y00010w 发表于 2014-1-25 11:37
还有要看B级区是做什么用的,如果B级区内有A级区我觉得必须要做验证的

没有必要!除非你更换了不同功率的风机!一般滤布选择一次性的,价格不贵的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 13:33:40 | 显示全部楼层
莲青山药农 发表于 2014-1-25 08:57
应该消毒后对环境监测

万一空调故障整个B级的环境都没有了,没有持续保持了,难不成车间报废么……  那你必须从头开始,你的麻烦大了!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 13:44:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

消毒后进行环境监控啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-11 23:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表