大家看下洁净区的纯化水管道这样设计可以吗

[复制链接]
药徒
发表于 2014-3-6 16:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这样的纯化水管道会不会违反GMP的规定呢?
以前的都是一头进一头出,是一个单循环。
不知道这样可以吗?
QQ图片20140306160234.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:13:10 | 显示全部楼层
没有人在线吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 16:17:58 | 显示全部楼层
请描述一下背景,初看这个图没有问题的(水没有滞留,能自排净)不过具体还要看什么设计用途?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 16:26:03 | 显示全部楼层
为啥要这样设计呢?说下这样设计的理由呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 16:29:11 | 显示全部楼层
可以,一会找个东西给大家穿上了,研究一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 16:44:22 | 显示全部楼层
可以,但要做验证吧,如果管道长短要一要,管道内流速,有没有用水点,水平,及排净等等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 16:45:02 | 显示全部楼层
大家看以下
QQ截图20140306164429.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 16:47:05 | 显示全部楼层
这是ASME指南里的图片
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 16:50:37 | 显示全部楼层
分支的意义呢?阀门去哪儿了?
分流的话,可能会造成分支管道流速达不到要求,形不成湍流,这是需要考虑的,如果计算流速没问题,就好。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:02:36 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-3-6 16:17
请描述一下背景,初看这个图没有问题的(水没有滞留,能自排净)不过具体还要看什么设计用途?

这个主要是岗位上操作离心用水,有两排罐子。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:03:01 | 显示全部楼层
B!uE_GhoST 发表于 2014-3-6 16:26
为啥要这样设计呢?说下这样设计的理由呢?

开始设计的时候已经这样了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:03:34 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2014-3-6 16:29
可以,一会找个东西给大家穿上了,研究一下

什么东西啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:04:09 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2014-3-6 16:44
可以,但要做验证吧,如果管道长短要一要,管道内流速,有没有用水点,水平,及排净等等

这个验证要怎么做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:04:36 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2014-3-6 16:44
可以,但要做验证吧,如果管道长短要一要,管道内流速,有没有用水点,水平,及排净等等

两端管道是不一样长的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:07:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 16:50
分支的意义呢?阀门去哪儿了?
分流的话,可能会造成分支管道流速达不到要求,形不成湍流,这是需要考虑的 ...

这个他是一端进入,一段出来。怎么验证两端的流速一样,需要加流量计吗?

点评

分支管道的流速,可以理论计算,每分钟进水多少,2根管道均分流量。  详情 回复 发表于 2014-3-6 18:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 17:08:25 | 显示全部楼层
看两个分支的流速是否符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:09:21 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2014-3-6 16:45
大家看以下

这个图看不懂啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:09:46 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2014-3-6 17:08
看两个分支的流速是否符合要求

需要加流量计吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 18:05:26 | 显示全部楼层
制药分支的流速够就没撒问题, 本来就要求形成湍流的,
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 18:28:45 | 显示全部楼层
蘭顏铯の尐傢夥 发表于 2014-3-6 17:07
这个他是一端进入,一段出来。怎么验证两端的流速一样,需要加流量计吗?

分支管道的流速,可以理论计算,每分钟进水多少,2根管道均分流量。

点评

使用水的时候就不太好估算了吧  详情 回复 发表于 2014-3-6 18:53
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 05:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表