本帖最后由 cheng9gong 于 2012-3-26 13:33 编辑

进配制间还需要在更一次衣服吗?配制间不可以设在D级吗?

点评

按照非最终灭菌设计的 一般浓配D稀配C浓稀不分就在C  详情 回复 发表于 2012-3-26 14:03
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-3-26 14:03:42 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-3-26 13:30
进配制间还需要在更一次衣服吗?配制间不可以设在D级吗?

按照非最终灭菌设计的
一般浓配D稀配C浓稀不分就在C
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-27 09:18:32 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-28 13:39:33 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-28 14:47:33 | 显示全部楼层
现在10版对最终灭菌与非最终灭菌的剂型不可以共用生产线了

点评

哪里有明确的要求?  详情 回复 发表于 2012-7-31 15:15
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-3-28 16:36:52 | 显示全部楼层
没太关注,回头我查一下
可是我的这个设计刚通过新版GMP认证了呀
还准备申报FDA呢
只是我离开了这家公司,有空我过问一下。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-3-28 16:38:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-5-31 12:56 编辑

钱老师指导我做的设计
改了无数次
或许后来二次设计做了变更
我会关注的

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-31 10:32:59 | 显示全部楼层
请问你们安瓿和抗生素瓶2跳线是同时生产的吗?还有B级走廊通向灌装和轧盖哪里设置了一个气闸,是为了放置灌装间和轧盖的交叉污染吗?如果轧盖间的门离灌装间远一点就不需要这个气闸了吧。
还有,灭菌后的胶塞和铝盖的运转是用层流车还是直接密闭运转。
还有,铝盖清洗没有用设备吗?洗完和胶塞一起通过湿热柜灭菌的?
还有,制水间放到软膏这边,注射用水管道就长很多,能耗会损耗比较大。
还有,空调机组有2间房,不知道用多组空调,怎么送风回风的呢。如果有送风回风平面图,风压流向图就更好。
我不是工程的,所以问题比较多。

点评

2条线是同一个品种不同的规格,所以应该可以同时生产,交叉污染的风险较小。 利用缓冲间把灌装间和轧盖间分开,可以更加降低风险。 免洗胶塞是装呼吸袋灭菌后,直接B级区运转,相当于密闭。 铝盖可以降低一下要求  详情 回复 发表于 2012-5-31 13:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-31 10:41:39 | 显示全部楼层
下载参考,谢谢
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-31 13:16:44 | 显示全部楼层
ljzbear 发表于 2012-5-31 10:32
请问你们安瓿和抗生素瓶2跳线是同时生产的吗?还有B级走廊通向灌装和轧盖哪里设置了一个气闸,是为了放置灌 ...

2条线是同一个品种不同的规格,所以应该可以同时生产,交叉污染的风险较小。
利用缓冲间把灌装间和轧盖间分开,可以更加降低风险。
免洗胶塞是装呼吸袋灭菌后,直接B级区运转,相当于密闭。
铝盖可以降低一下要求吧,灭菌后B级区出料、分装、使用,铝盖清洗机未画出,公用一个灭菌柜。
B级区暂存可以设计成满布层流形式,而不是乱流B级。
肯定是很多台空调,B、C、D、一般区、乳膏剂区域,至少5台吧。
各自分区设置送回风,图纸我没有。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-31 14:41:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-31 13:16
2条线是同一个品种不同的规格,所以应该可以同时生产,交叉污染的风险较小。
利用缓冲间把灌装间和轧盖间 ...

你的免洗胶塞是什么厂家的。还有灭菌柜是脉动那种还是过热水的那种?
如果胶塞和铝盖都用一个灭菌柜灭菌,那灭菌柜验证的热穿透那里要麻烦点。
免洗胶塞呼吸袋没接触过,一般一袋装多少量,太多了影响灭菌效果。
你的B级胶塞出料暂存、工具出料暂存都是布满层流的B级,走廊是乱流B级吧,灌装间也应该是布满层流的吧。布满层流的话,回风底回还是侧回呢。

点评

免洗胶塞是进口的 国产的据说蓝领的还可以吧,不是太清楚 灭菌柜是脉动真空灭菌柜,带干燥功能 包装的胶塞铝盖,做热穿透指的是一包的中间温度 一包有几千个我忘记了,袋子不算大 走廊和灌封间都是乱流B级,暂存  详情 回复 发表于 2012-5-31 18:44
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-31 18:44:57 | 显示全部楼层
ljzbear 发表于 2012-5-31 14:41
你的免洗胶塞是什么厂家的。还有灭菌柜是脉动那种还是过热水的那种?
如果胶塞和铝盖都用一个灭菌柜灭菌 ...

免洗胶塞是进口的
国产的据说蓝领的还可以吧,不是太清楚
灭菌柜是脉动真空灭菌柜,带干燥功能
包装的胶塞铝盖,做热穿透指的是一包的中间温度
一包有几千个我忘记了,袋子不算大
走廊和灌封间都是乱流B级,暂存是考虑出料后的再密闭包装,才可以转运,所以A级保护一下
暂存局部满布层流,是FFU,顶侧回风,灌装局部A级,属于RABS性质,回风也没有底回,侧回、循环……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-1 08:59:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-31 18:44
免洗胶塞是进口的
国产的据说蓝领的还可以吧,不是太清楚
灭菌柜是脉动真空灭菌柜,带干燥功能

非常详细。非常有参考意义。谢谢。
我们一个是粉针车间,另一个是冻干车间,都要改造。现在先来学习一下啊,到时改造心里有底。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 14:40:24 | 显示全部楼层
学习,学习
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:15:54 | 显示全部楼层
湿地渔翁 发表于 2012-3-28 14:47
现在10版对最终灭菌与非最终灭菌的剂型不可以共用生产线了

哪里有明确的要求?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 17:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表