蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2349|回复: 11
收起左侧

[冻干] 水系统产量?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-23 17:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
制备1T的纯水,需要多少T原水?请教各位,谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-23 18:18:23 | 显示全部楼层
原则上,如果是RO反渗透膜的方法的话,纯水/浓水比例在室温时差不多是1:4 ,跟温度、水质和新旧程度有一定关系,新的会更好,旧的比例适当变大。
但是准确的值不好说啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 21:00:52 | 显示全部楼层
1.4吨左右原水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 21:15:46 | 显示全部楼层
差不多4倍,一级浓水与淡水是1:1,二级也是1;1。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-23 21:49:06 | 显示全部楼层
到注射用水
还是纯化水
差远了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 22:02:05 | 显示全部楼层
一级RO系统回收率50%-75%
EDI回收率90%-95%
根据原水水质,膜厂商软件可计算。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:29:25 | 显示全部楼层
hopday 发表于 2014-5-23 22:02
一级RO系统回收率50%-75%
EDI回收率90%-95%
根据原水水质,膜厂商软件可计算。

那二级膜的回收率呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-29 20:56:16 | 显示全部楼层
cf120928en 发表于 2014-5-29 19:29
那二级膜的回收率呢?

二级RO  80%-85%
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-31 20:12:53 | 显示全部楼层
hopday 发表于 2014-5-29 20:56
二级RO  80%-85%

哦!了解,谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-1 09:39:55 | 显示全部楼层
没记错的话,转化率纯化水0.7,注射用水0.4
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 15:48:13 | 显示全部楼层
ro浓水直排,edi回收的话在75%-80%
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-6 18:37:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-4 14:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表