关于压差计是否安装的问题主要是:
(1)在2个不同洁净度的房间之间(C级和D级、C级和缓冲区),只有传递窗相连,请问要安装压差计?
(2)在主要的功能间和洁净走道之间是否需要增加压差计,我们的工艺不产尘和有害气体。
上面的两种情况需要装压差计吗?
还有一个小问题:压差计是不是装的越多越好呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 11:18:17 | 显示全部楼层
不同洁净度的房间时需要的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 11:20:05 | 显示全部楼层
回答:
1、必须装
2、可以不装
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-11 11:21:52 | 显示全部楼层
(1)在2个不同洁净度的房间之间(C级和D级、C级和缓冲区),只有传递窗相连,请问要安装压差计?


(2)在主要的功能间和洁净走道之间是否需要增加压差计,我们的工艺不产尘和有害气体。

走廊是洁净的么?走廊和你功能间级别不一样么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-11 11:26:38 | 显示全部楼层
eric9799 发表于 2014-7-11 11:20
回答:
1、必须装
2、可以不装

同意,简单明了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-11 11:27:26 | 显示全部楼层
压差原则上越多越好,但是一个表1000把块钱呢,也要考虑成本,而且还要校验和维护、记录。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-7-11 11:29:08 | 显示全部楼层
做成自控系统吧。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-11 11:29:38 | 显示全部楼层


越多越好,钱够的情况下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 11:31:42 | 显示全部楼层
第一个:必须装
第二个:是否同一洁净级别?若为同一则可不装,不同则要装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 11:35:44 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-7-11 11:27
压差原则上越多越好,但是一个表1000把块钱呢,也要考虑成本,而且还要校验和维护、记录。

1000多?不是吧!记得以前我买的时候德维尔的也就700多!现在听说更便宜了!你要是买天恩的也就200多!楼主需要二手德维尔的吗?我这多得是!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-11 12:28:10 | 显示全部楼层
哆啦E梦 发表于 2014-7-11 11:35
1000多?不是吧!记得以前我买的时候德维尔的也就700多!现在听说更便宜了!你要是买天恩的也就200多!楼 ...

他不需要,他只是生活在80年代而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 12:33:54 | 显示全部楼层
有传递窗的地方必须装。
第二种看情况。

压差表不是越多越好,多的话后期的管理比较麻烦,记录、校验都是个事。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 12:56:36 | 显示全部楼层
哆啦E梦 发表于 2014-7-11 11:35
1000多?不是吧!记得以前我买的时候德维尔的也就700多!现在听说更便宜了!你要是买天恩的也就200多!楼 ...

压差表是不怎么贵,校验费用可是非常高的哦。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:13:04 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-11 11:21
(1)在2个不同洁净度的房间之间(C级和D级、C级和缓冲区),只有传递窗相连,请问要安装压差计?

是洁净走道,洁净度是一样的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:14:23 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-11 12:28
他不需要,他只是生活在80年代而已。

80好遥远!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:15:03 | 显示全部楼层
xmango 发表于 2014-7-11 11:18
不同洁净度的房间时需要的

恩,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 13:22:38 | 显示全部楼层
不同洁净度之间的相连之处是要装压差计的,如果两者之间的压差要求较高,那么还要在两者之间加设气锁间,以免产生气流涡旋。工艺操作间如果不产尘、湿热等,可以对洁净走廊不装压差计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 13:23:48 | 显示全部楼层
显然不是越多越好。不过,你装了,就要保证达到相应要求。一般,不同级别,有连接的通道(传递窗也算)。这个要装压差计来监测。比如:你的1要装,2可以不装。再比如:要求有负压的房间与洁净走廊之间,也应装有压差计,比如:粉碎间与洁净走廊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-11 13:40:19 | 显示全部楼层
风清云淡11 发表于 2014-7-11 13:13
是洁净走道,洁净度是一样的。

如果不是特殊要求,一个级别的走廊和房间之间不需要安装
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 13:51:19 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-7-11 13:23
显然不是越多越好。不过,你装了,就要保证达到相应要求。一般,不同级别,有连接的通道(传递窗也算)。这 ...

所有的操作间对走廊都是负压吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 08:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表