洁净区走廊的压差问题
相对房间来说是不是最大?

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-27 13:52:38 | 显示全部楼层
这个问题问得有些勉强,洁净走廊主要是对相应的功能间而定的,如果那个房间要求要负压,那走廊是正压,如果走廊边上有一个更高级别的房间,那走廊应该是负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-27 14:45:23 | 显示全部楼层
不完全是根据洁净度级别判断,也是要根据产品特性和污染性来判断,根据以下原则:
1、正的静压差的作用是洁净室抵挡外来污染的;
2、负的静压差是防止洁净室内污染外面的;
根据功能,您完全可以自行判断啦,但这里面提醒一下,静压差实际上是在关门的情况下发挥作用,门一旦开启,瞬时会消失
仅供启发参考,不具权威性,希望不要产生误导
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-27 14:55:57 | 显示全部楼层
又学习了,对静压差的概念又有进一步的理解
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-27 15:33:38 | 显示全部楼层
tcme 发表于 2012-3-27 14:45
不完全是根据洁净度级别判断,也是要根据产品特性和污染性来判断,根据以下原则:
1、正的静压差的作用是洁 ...

谢谢美女专家的 回答。

点评

1、俺不是专家 是不是该换头像啦,呵呵  详情 回复 发表于 2012-3-27 16:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-27 15:48:32 | 显示全部楼层
个人觉得如果是产尘的房间,走廊应该是负压,其它房间走廊应该是正压,防止走廊的杂物污染房间的产品。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-27 15:49:46 | 显示全部楼层
不是产尘的房间压差比走廊大也可以防止交叉污染。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-27 16:05:22 | 显示全部楼层
产尘的房间相对于走廊为负压,不产尘的房间相对于走廊为正压。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-27 16:21:35 | 显示全部楼层
核心区域都应该是正压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-27 16:22:28 | 显示全部楼层
无为 发表于 2012-3-27 16:21
核心区域都应该是正压

相对走廊而言;
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-27 16:23:24 | 显示全部楼层
提法有问题,太模糊,无法明确回复
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-27 16:40:33 | 显示全部楼层
tcme 发表于 2012-3-27 14:45
不完全是根据洁净度级别判断,也是要根据产品特性和污染性来判断,根据以下原则:
1、正的静压差的作用是洁 ...

分析的比较正确
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-27 16:52:25 | 显示全部楼层
爱你 发表于 2012-3-27 15:33
谢谢美女专家的 回答。

1、俺不是专家
是不是该换头像啦,呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-27 18:45:39 | 显示全部楼层
1、正的静压差的作用是洁净室抵挡外来污染的;
2、负的静压差是防止洁净室内污染外面的,如高致敏性药物;
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-27 19:48:19 | 显示全部楼层
个人认为,洁净区的压差是根据各功能间的性质而定的,产尘的房间应与走廊保持相对的负压,以防止粉尘污染走廊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-3-28 19:51:00 | 显示全部楼层
火炎山 发表于 2012-3-27 15:48
个人觉得如果是产尘的房间,走廊应该是负压,其它房间走廊应该是正压,防止走廊的杂物污染房间的产品。

这位仁兄是不是说反了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 10:22:38 | 显示全部楼层
binlu521 发表于 2012-3-28 19:51
这位仁兄是不是说反了!

哈哈...是搞反了,谢谢华佗的纠正。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 10:45:59 | 显示全部楼层
洁净区的压差是根据各功能间的性质而定的,产尘的房间应与走廊保持相对的正压,以防止粉尘污染走廊。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 16:23:21 | 显示全部楼层
除此之外,在洁净室调压差时可以污染控制做为主要条件确定相对洁净度高的区域
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-13 16:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表