[工程设计] 求助,关于D级去压紧式密封的高效过滤器检漏的问题

[复制链接]
发表于 2014-8-12 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    D级区压紧式密封的高效过滤器用PAO法测试,显示密封处有泄漏,请问大家还有其他的检漏方法没?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 15:38:25 | 显示全部楼层
试试扫描计数法啊,不过不管哪种方法边框处的判定都是难点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 16:12:26 | 显示全部楼层
边框直接扫,不报警是奇迹!

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 16:13:29 | 显示全部楼层
悬浮粒子计数器扫描
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 16:16:34 | 显示全部楼层
如果漏的不是很凶的话,重新打一个数据嘛,问题不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 16:20:34 | 显示全部楼层
要用东西把高效的框挡起来再扫才能过。其实不是密封处漏,而是高效送风口边上的流速与环境中气体流速不均造成的现象file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\379628560\QQ\WinTemp\RichOle\KW2392G`58WC`%F2B3]XIQK.jpg
QQ图片20140812162020.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 16:40:20 | 显示全部楼层
楼上的QQ暴露了。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 16:47:35 | 显示全部楼层
边框泄漏存在地方:
1:密封条本身材质不是很好,经过长时间压,会失去弹性,密封条连合处有缝隙。经过长时间、多次的总结这一块问题不会很大。
2:请看图片
图片.png
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 23:02:27 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-8-12 16:20
要用东西把高效的框挡起来再扫才能过。其实不是密封处漏,而是高效送风口边上的流速与环境中气体流速不均造 ...

同意观点,但压紧式密封方式不是很可靠。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 13:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表