其实就是想问下大家关于药液缓冲罐的自动化控制大家都是怎么做的。我这里一个小罐子搬来搬去,隔膜阀因为要整体灭菌所以就只能用手动的,这样就得分精力看着缓冲罐的液位,还有因为液位没有控制好导致装量偏大或者灌装最后没有药液灌些乱七八糟的东西出来。伤脑筋啊!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-28 14:55:40 | 显示全部楼层
很多设备已经固定并自动化了,奥星的配制系统设计就很好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-28 15:12:00 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-8-28 14:55
很多设备已经固定并自动化了,奥星的配制系统设计就很好

有相关资料没有,求分享!要是无菌储罐的话,那离我还是遥不可及!

点评

Ang
你那有用到软联接吗?就是软管!  发表于 2015-5-12 09:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-28 15:13:27 | 显示全部楼层
用自动称重系统,重了自动关阀,少了自动开阀。

点评

Ang
你那有用到软联接吗?就是软管!  发表于 2015-5-12 09:40
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-28 15:24:12 | 显示全部楼层
cq254032003 发表于 2014-8-28 15:13
用自动称重系统,重了自动关阀,少了自动开阀。

阀门用哪样的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-28 15:32:07 | 显示全部楼层
有可以湿热的气动隔膜阀啊...

点评

Ang
你那有用到软联接吗?就是软管!  发表于 2015-5-12 09:40
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-28 21:55:53 | 显示全部楼层
没看明白。

点评

Ang
你那有用到软联接吗?就是软管!  发表于 2015-5-12 09:41
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-29 14:44:40 | 显示全部楼层
cq254032003 发表于 2014-8-28 15:13
用自动称重系统,重了自动关阀,少了自动开阀。

能不能说的细一点,特别是重量怎么控制阀门开关,有上下限的!求介绍相关设备及原理知识!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-29 14:45:11 | 显示全部楼层
无非就是用自动隔膜阀来控制流量,缓冲罐上增加液位计来控制液位就可以了。我们公司用的东富龙的配液系统,用的还不错!

点评

Ang
你那有用到软联接吗?就是软管!东富龙的用到过很多!  发表于 2015-5-12 09:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-29 15:32:52 | 显示全部楼层
朝阳建木 发表于 2014-8-28 15:24
阀门用哪样的?

当然用气动阀,要求称重系统能与其连锁,如考虑阀门要离线灭菌,盖米有这种可以灭菌柜灭菌的气动隔膜阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-29 16:00:39 | 显示全部楼层
朝阳建木 发表于 2014-8-29 14:44
能不能说的细一点,特别是重量怎么控制阀门开关,有上下限的!求介绍相关设备及原理知识!

假设用plc控制,重量信号送入plc,plc逻辑判断,该补液就对阀门送开阀信号。没有自动化科班出身自己是搞不定的,找家自动化公司做吧。

来自:Android客户端
广东省深圳市龙岗区聚龙山四号路
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-1 15:53:51 | 显示全部楼层
cq254032003 发表于 2014-8-29 16:00
假设用plc控制,重量信号送入plc,plc逻辑判断,该补液就对阀门送开阀信号。没有自动化科班出身自己是搞不 ...

没有傻瓜相机班的服务?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-1 15:59:26 | 显示全部楼层
resuper114 发表于 2014-8-29 14:45
无非就是用自动隔膜阀来控制流量,缓冲罐上增加液位计来控制液位就可以了。我们公司用的东富龙的配液系统, ...

无菌储罐?在线全自动清洗灭菌?表示很羡慕!也表示很烦躁,你以为我不想啊,我还想把整条线弄成全自动化的呢!谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-1 16:08:41 | 显示全部楼层
我问了度娘,在淘宝、阿里转悠了。我准备拿坏了的台秤开刀,淘到一重力开关,在弄两个两位二通的电磁阀,还有气动隔膜阀等把电磁阀控制好了再向老板要。同志们!还有什么好的建议不?

点评

no zuo no die 找专业公司做吧  发表于 2014-9-1 16:10
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-1 16:36:54 | 显示全部楼层
朝阳建木 发表于 2014-9-1 16:08
我问了度娘,在淘宝、阿里转悠了。我准备拿坏了的台秤开刀,淘到一重力开关,在弄两个两位二通的电磁阀,还 ...

好不容易工作的时候找点感兴趣的,你也忒-----
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-2 11:32:29 | 显示全部楼层
问一个问题, 有个客户设计称重配液系统,用的2''的硅胶软管,因为硅胶软管带钢丝,口径比较大,长度是400长,因此软管很硬,客户反映说这样会影响称重的准确性,问我如何才能减少称重的影响,是否跟软管的长度有关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 10:13:44 | 显示全部楼层
BLUE河流 发表于 2014-9-2 11:32
问一个问题, 有个客户设计称重配液系统,用的2''的硅胶软管,因为硅胶软管带钢丝,口径比较大,长度是400长, ...

这个是非常专业的问题,建议咨询梅特勒-托利多。“硅胶软管带钢丝,口径比较大,长度是400长”——这个其实不算什么,关键看你的机械设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-10 15:27:52 | 显示全部楼层
增加软管设计的目的就是降低硬管对称重模块带来的应力,避免称重精度较差,其实如果做好与罐体对接硬管的支撑,可以不用软管。
另外对于软管长度的选取,建议长度取10-12D(管道口径),如果管内物料压力不是很高,可以选取Pharmflex铂金硫化硅胶管,比较软。

点评

Ang
你是做Pharmflex的吗?  发表于 2015-5-12 09:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-15 09:12:53 | 显示全部楼层
我选意大利MTG软管
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-3 15:13:24 | 显示全部楼层
BLUE河流 发表于 2014-9-2 11:32
问一个问题, 有个客户设计称重配液系统,用的2''的硅胶软管,因为硅胶软管带钢丝,口径比较大,长度是400长, ...

只要软管水平安装,不会影响称重吧~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-7 18:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表