蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: zhaoweidavis
收起左侧

[施工改造] 称量间压差控制失调问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-3 20:59:01 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 09:42
这个原因很简单:
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差出现,这是主要 ...

幽默。。。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-4 15:14:38 | 显示全部楼层
负压称量罩是室内取风还是室外取风,是回风到室内,还是外排?
如果是室内取风、室内排风,应该影响不大
如果是室外取风,也要室外循环或外排,相互影响也不大,主要影响是保持正压和负压需要的微压差。
如果是交叉设计,那影响就大了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-4 15:26:26 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 17:25
别人一看还以为你一个月工资一万呢

工资一不一万也没有什么好炫耀的。。

点评

呵呵 说的是 如果一后加6个零就可观了 哪天我到你会计那将你的工资后面加几个零 晚上好喝酒  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:02:25 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-3 17:29
你最好让厂家来看一下负压称量柜的回风风机是否有问题
他如果不自已循环利用
就相当于一直给房间送风

这个在HVAC静止状态做过测试,称量罩运行时对洁净室产生3Pa左右的压力,可能是气流扰动的结果。另外,称量罩厂家也做过气流流型,风量测试,说没有问题;现在在等设计院的意见呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:03:06 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-3 16:47
青城教授,
今天做了测试,
1、称量柜的自循环风,外排到房间了,增大了称量间的送风量,导致65的压差 ...

青城教授
这个在HVAC静止状态做过测试,称量罩运行时对洁净室产生3Pa左右的压力,可能是气流扰动的结果。另外,称量罩厂家也做过气流流型,风量测试,说没有问题;现在在等设计院的意见呢?

点评

洁净室状态(送、回风) 称量罩状态 压差(称量室vs走廊) 开 关 15Pa(稍大,仅粗调) 开 开 65Pa(门缝凤箫声严重)  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-4 18:27:51 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-4 17:03
青城教授
这个在HVAC静止状态做过测试,称量罩运行时对洁净室产生3Pa左右的压力,可能是气流扰动的结果。 ...

洁净室状态(送、回风)    称量罩状态       压差(称量室vs走廊)
      开                      关             15Pa(稍大,仅粗调)
      开                      开             65Pa(门缝凤箫声严重)
      关                      开             10Pa(称量室的绝压)

分析这个数据:称量柜自己可产生10PA的压力
              房间可产生15PA的压力
              同时开产生65PA的压力
    如果这个数据真实的,原因就是送回风的问题,如果称量柜没问题,就是回风口太小了,如果不好改,就在顶部加一个强排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-4 18:31:31 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-4 15:26
工资一不一万也没有什么好炫耀的。。

呵呵
说的是
如果一后加6个零就可观了
哪天我到你会计那将你的工资后面加几个零
晚上好喝酒

点评

,别在小数点后面加。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:33
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-4 18:33:36 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-4 18:31
呵呵
说的是
如果一后加6个零就可观了

,别在小数点后面加。。

点评

没事,我精得很,从不写无谓的零  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-4 18:35:40 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-4 18:33
,别在小数点后面加。。

没事,我精得很,从不写无谓的零

点评

,哈哈,等喝酒。  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:44
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-4 18:44:50 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-4 18:35
没事,我精得很,从不写无谓的零

,哈哈,等喝酒。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-5 12:29:45 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-4 18:27
洁净室状态(送、回风)    称量罩状态       压差(称量室vs走廊)
      开                      关 ...

青城教授,
承包商建议回风/排风更改为"变风量阀",具体解决方案需等设计院审核。

点评

如果送回风差距过大,改为变量阀也不行;必须增加回风口,具体情况要测定送风量总和与回风量总和,然后计算才知。  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-5 13:31:10 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-9-5 12:29
青城教授,
承包商建议回风/排风更改为"变风量阀",具体解决方案需等设计院审核。

如果送回风差距过大,改为变量阀也不行;必须增加回风口,具体情况要测定送风量总和与回风量总和,然后计算才知。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-5 20:22:45 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-9-5 13:31
如果送回风差距过大,改为变量阀也不行;必须增加回风口,具体情况要测定送风量总和与回风量总和,然后计 ...

是的,所以在让设计院重新审核。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 06:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表