发表于 2014-12-1 09:57:55 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-12-1 09:49
嗯,但老设备没办法改


哦,这样啊,传送带进A级,我觉得主要的问题是传送带一直也不能清洗、清洁,特别是内侧,我见过一家企业,传送带内侧是相当的。。。,所以,这个污染就有点大了我觉得
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:00:27 | 显示全部楼层
开山大斧 发表于 2014-12-1 09:57
哦,这样啊,传送带进A级,我觉得主要的问题是传送带一直也不能清洗、清洁,特别是内侧,我见过一家企业 ...

这个风险还是有的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-1 10:14:54 | 显示全部楼层
应该可以。隧道烘箱经过PQ是达到除热源效果和A及悬浮粒子要求,洁净级别与灌装区一致。对流型影响就算有也可以接受,应为灌装区理瓶处也有设计走带的。唯一增加风险的就是隧道烘箱输送带有可能带有一些脱落颗粒引入B+A区,但此风险和瓶子在隧道烘箱内风险基本一致。增加网带清洗降低风险措施。
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:30:12 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-12-1 10:14
应该可以。隧道烘箱经过PQ是达到除热源效果和A及悬浮粒子要求,洁净级别与灌装区一致。对流型影响就算有也可 ...

分析的非常到位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-17 10:30:37 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2014-12-1 09:46
为了涨姿势,我加入一个物理博士群,见到有人问:一滴水从很高的地方落下来,会不会弄死人?
群里一下就 ...

还好没说是冰雹
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-11-21 15:45:37 | 显示全部楼层
从低级洁净区进入高级洁净区,其他不用考虑,你要是能控制的了微生物,你就随便进。个人感觉,考虑好控制污染的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-22 20:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表