一滴眼剂,C级背景下B+A配制和灌封,这里的B级和C级能否共用一套空气净化系统?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 10:09:10 | 显示全部楼层
pyshixi 发表于 2015-3-18 09:30
B、C、D都可以用一套,但是过滤器必须分开,越高级越要用高效,A级就必须独立一套了

不同意
回风有污染风险
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-18 08:43:57 | 显示全部楼层
也没说不可以

可以共用但并不经济

实际一般都是分两套系统
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-3-18 08:46:02 | 显示全部楼层
没说不行,最好分开。
有些企业是ABCD四套空调系统,比较好用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 08:48:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-18 08:46
没说不行,最好分开。
有些企业是ABCD四套空调系统,比较好用。

A级也有单独的空调系统吗?

点评

对,这样可以更好地避免污染和交叉污染,值班运行时候更节能。  详情 回复 发表于 2015-3-18 19:24
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-18 09:08:59 | 显示全部楼层
A+B 一套  C+D 一套
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-18 09:14:28 | 显示全部楼层
chenhongyv 发表于 2015-3-18 08:48
A级也有单独的空调系统吗?

A级是设备自带净化。

点评

A级不引用房间风吗  详情 回复 发表于 2015-3-18 10:09
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-18 09:15:14 | 显示全部楼层
关键是整体面积不大,生产规模较小。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-18 09:20:05 | 显示全部楼层
理论可以,但是实际要看出来的效果能达到不,日常运行的费用划得来不。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 09:20:24 | 显示全部楼层
同意楼上,共用往往反而增加系统运转的能耗,有时候仅仅是因为节省空间才这样设计,10版附录里面有相关知识的介绍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 09:30:49 | 显示全部楼层
B、C、D都可以用一套,但是过滤器必须分开,越高级越要用高效,A级就必须独立一套了

点评

不同意 回风有污染风险  详情 回复 发表于 2015-3-18 10:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 09:37:33 | 显示全部楼层
C级与B+A可以共用一套,不过不建议你共用,最好分开!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 09:42:54 | 显示全部楼层
放一起,调试、运行、管理感觉都不太方便
如果面积很小,我认为可以考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 09:49:12 | 显示全部楼层
没分好,节约成本,我们公司C级只有3个小房间,也单独使用一套空调系统,B级或B+A级是一套系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 09:52:41 | 显示全部楼层
可以共用,但为了节约资源,考虑分开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 10:08:33 | 显示全部楼层
B级新风量大
C级回风可能对B级产生影响
如果全新风的话没问题,但那如同割你老板的肉
不建议B级C级共用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 10:09:54 | 显示全部楼层
阿莫闲论 发表于 2015-3-18 09:14
A级是设备自带净化。

A级不引用房间风吗

点评

室外引风  详情 回复 发表于 2015-3-18 19:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 10:18:44 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2015-3-18 10:09
不同意
回风有污染风险

同意您的说法,B级是要分开
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-18 11:17:38 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2015-3-18 10:09
A级不引用房间风吗

当然引用房间的风

点评

引用房间风,何来A级单独空调 是共用B级的 法规上是可以的  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-18 11:20:38 | 显示全部楼层
阿莫闲论 发表于 2015-3-18 11:17
当然引用房间的风

引用房间风,何来A级单独空调
是共用B级的
法规上是可以的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 03:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表