蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2419|回复: 6
收起左侧

[小容量] 请问生产非最终灭菌的小容量注射液的原料取样室问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-3-26 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在公司已经按照原来的质量总监建好了D+A层流取样室不知是否可以,现在又换一位质量总监要求改成C级+A,请家人们指点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-26 11:13:35 | 显示全部楼层
如果再来一位的话
要求B+A
再来一位的话
要求全A级

搞那么复杂
原则上要加装一个负压称量柜
至于D、C目前尚无定论
当然
要求越高越好
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 12:40:15 | 显示全部楼层
建议C级即可,不用A。
根据新版GMP最终可以除菌过滤药液的配制可以在C级,根据老版GMP要求称量和配制环境一致,因此为了确保法规风险,C级合适。
但是,D级个人认为完全能够达到要求,因为原料企业也就D级,可以这么和检查员沟通。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-26 13:39:16 | 显示全部楼层
已经建好了D+A,就没必要再改了,敞口操作在层流下进行,能够达到防治污染与交叉污染的目的即可
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 15:59:29 | 显示全部楼层
大肚弥勒说的很有道理,受教了。

至于改不改成C级,我感觉改造成本应该不大,改了省的检查老师再问  自己还要解释
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:54:04 | 显示全部楼层
谢谢家人们的热情的建议
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-2 22:14:05 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 05:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表