[其它] 曝光设备维修现场---空调制冷量下降原因何在?有图有真相!

[复制链接]
药徒
发表于 2015-4-2 20:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠好!
来围观一下设备维修现场,看看空调制冷量下降原因和在?有图有真相。讨论讨论看看还有那些地方没有检查到位?
以下是生产车间的一老式空调机组,一日忽报车间洁净区温度上升超标,维修工检查以下部位后进行紧急抢修:
1、检查空调机组仪表
压缩仪表1.png
2、检测压缩机各部位。
铜管发热2.png
3、该处铜管手触发烫!
铜管2.png
4、热交换器除垢!好多水垢泥浆。
交换器除垢.png 曝光设备维修现场,检查步奏和维修方法你都看到啦,有何感想?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-2 21:05:24 | 显示全部楼层
没啥想法
维护少了。压缩机歇菜了。

点评

电器方面的故障一般很难做到预防性维护!  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:23
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-2 21:14:01 | 显示全部楼层
贴合格证和安装电线的水平,简直弱爆了!

点评

还有比这更弱的,不敢见光,所以标题就叫曝光!  详情 回复 发表于 2015-4-3 16:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-2 21:17:31 | 显示全部楼层
维护工作没有落到实处,没有和厂家签订维护协议,舍不得钱吗还是意识不足?

点评

设备年久无人管理,主要原因还是循环水泵热继电器出现故障!  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-2 22:41:09 | 显示全部楼层
查出原因没?突然下降结垢不是主要原因吧,是不是管子泄露?

点评

说白了,就是管道堵了!!!  发表于 2015-5-23 17:06
抢修措施及结果:1、根环了循环水泵继电器;打开压缩系统换热器,检查换热器堵塞情况,加除垢剂清洗,空调恢复制冷,运行正常!  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-2 23:30:52 | 显示全部楼层
觉得没有真正的日常维护保养导致的,从现场的环境就可以看出来。

点评

说对了,日常维护保养没有做好,所以个各个企业领导应该对设备的维护保养加以重视!  详情 回复 发表于 2015-4-3 16:58
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-4-3 06:35:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-2 21:14
贴合格证和安装电线的水平,简直弱爆了!

你又淘气了。酱紫下去,你就变成外星人了。

点评

哦,那说一下真正原因吧:冷却水太脏,没有过滤没有沉淀没有加阻垢剂…… 可能用的是直接泥坑里抽出来的水  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:25
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-3 08:25:44 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-4-3 06:35
你又淘气了。酱紫下去,你就变成外星人了。

哦,那说一下真正原因吧:冷却水太脏,没有过滤没有沉淀没有加阻垢剂……
可能用的是直接泥坑里抽出来的水
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-4-3 08:48:25 | 显示全部楼层
日常维护保养不到位!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-3 09:34:23 | 显示全部楼层
冷却水脏成这样?合格证都覆盖到表盘上面了,也多亏没把表盘完全遮住。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:54:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-2 21:14
贴合格证和安装电线的水平,简直弱爆了!

还有比这更弱的,不敢见光,所以标题就叫曝光!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:58:11 | 显示全部楼层
djsdyx 发表于 2015-4-2 23:30
觉得没有真正的日常维护保养导致的,从现场的环境就可以看出来。

说对了,日常维护保养没有做好,所以个各个企业领导应该对设备的维护保养加以重视!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wts 于 2015-4-3 17:12 编辑
枫子 发表于 2015-4-2 22:41
查出原因没?突然下降结垢不是主要原因吧,是不是管子泄露?


抢修措施及结果:1更换了循环水泵继电器;打开压缩系统换热器,检查换热器堵塞情况,加除垢剂清洗后,空调恢复制冷,运行正常!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:11:04 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-2 21:17
维护工作没有落到实处,没有和厂家签订维护协议,舍不得钱吗还是意识不足?

设备年久无人管理,主要原因还是循环水泵热继电器出现故障!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 08:08:34 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-4-3 17:11
设备年久无人管理,主要原因还是循环水泵热继电器出现故障!

呵呵,其实设备维修自己不专业没关系,关键在于有没有那么个意识,总会把这块做好的。

点评

设备管理还是专业一些好,如果管理不够专业,加上维修人员也不够专业,遇到突发故障就不好解决!光有意识还是不行的,因为所有的老板可能都是成本意识大于一切!  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-4 16:49:58 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-4 08:08
呵呵,其实设备维修自己不专业没关系,关键在于有没有那么个意识,总会把这块做好的。

设备管理还是专业一些好,如果管理不够专业,加上维修人员也不够专业,遇到突发故障就不好解决!光有意识还是不行的,因为所有的老板可能都是成本意识大于一切!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 17:08:53 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-4-4 16:49
设备管理还是专业一些好,如果管理不够专业,加上维修人员也不够专业,遇到突发故障就不好解决!光有意识 ...

肯定要有一部分专业的人哈。

点评

GMP提倡的就是专业的事就让专业的人来干哦!  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-4 17:21:32 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-4 17:08
肯定要有一部分专业的人哈。

GMP提倡的就是专业的事就让专业的人来干哦!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-4 17:23:57 | 显示全部楼层
安捷伦 发表于 2015-4-2 21:05
没啥想法
维护少了。压缩机歇菜了。

电器方面的故障一般很难做到预防性维护!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 17:33:26 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-4-4 17:23
电器方面的故障一般很难做到预防性维护!

我不知道你们有没有安排定期检查配电设施,比如说除尘,紧固检查各接线端子等。

点评

单位小,没有那么多人!  详情 回复 发表于 2015-4-4 22:05
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 00:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表