发表于 2015-4-23 22:03:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-23 20:48
温度验证系统,属于标准器

所以你只能保证标准器示数非常稳定的情况下校准温度探头,房间之间的压差波动非常大

点评

压差波动,不是仪表问题,是空调系统伪命题或者开关门操作的问题。 压差计,精度要求没那么高,更不需要检定,在线比对,就足够了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:14
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-23 22:13:57 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-23 22:14:35 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-4-23 22:03
所以你只能保证标准器示数非常稳定的情况下校准温度探头,房间之间的压差波动非常大

压差波动,不是仪表问题,是空调系统问题或者开关门操作的问题。
压差计,精度要求没那么高,更不需要检定,在线比对,就足够了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 08:24:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-23 20:54
计量法第二十三条:
第二十三条(溯源要求)计量标准的量值应当通过校准、比对等方式溯源至计量基准或者社 ...

任何校准都是比对,通过和可溯源的标准器进行比较
这和你说的现场校验方法有什么关系?

点评

计量法有“计量标准的量值应当通过校准、比对等方式溯源至计量基准……” “校准、比对等方式”并列关系,一定有所区别,你等着看计量法解读吧  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 08:25:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-23 21:00
ISPE校准管理https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27083&highlight=%D0%A3%D7%BC

知道什么是举证吗?
我把WHO的历次报告链接发给你,让你自己去找,你乐意吗?
找不到依据,就满地打滚

点评

计量法,不是抄给你了吗  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 08:29:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-23 21:06
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39956&highlight=%C3%C0%B9%FA%2B%2B%D0%A3%D7%BC
...

你这个方法好,来,我说FDA官方认为不得现场校验,依据
http://www.fda.gov/
自己去找吧

点评

不得现场校验 不可能,鬼都不信  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:46
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-24 08:33:52 | 显示全部楼层
石头说的对,A级隔离系统微压计如何接三通,进行校准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 08:51:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-23 22:14
压差波动,不是仪表问题,是空调系统问题或者开关门操作的问题。
压差计,精度要求没那么高,更不需要检 ...

难道校准不需要一个稳定的环境吗。。。

点评

规定环境条件,而非法定环境条件  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:46
需要,但是不需要法定的25摄氏度啊、65%湿度啊等等之类的  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 10:21:13 | 显示全部楼层
用校准的现场校验
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 12:44:08 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2015-4-24 08:24
任何校准都是比对,通过和可溯源的标准器进行比较
这和你说的现场校验方法有什么关系?

计量法有“计量标准的量值应当通过校准、比对等方式溯源至计量基准……”
“校准、比对等方式”并列关系,一定有所区别,你等着看计量法解读吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 12:44:51 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2015-4-24 08:25
知道什么是举证吗?
我把WHO的历次报告链接发给你,让你自己去找,你乐意吗?
找不到依据,就满地打滚

计量法,不是抄给你了吗
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 12:45:41 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-4-24 08:51
难道校准不需要一个稳定的环境吗。。。

需要,但是不需要法定的25摄氏度啊、65%湿度啊等等之类的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 12:46:02 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-4-24 08:51
难道校准不需要一个稳定的环境吗。。。

规定环境条件,而非法定环境条件
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 12:46:48 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2015-4-24 08:29
你这个方法好,来,我说FDA官方认为不得现场校验,依据
http://www.fda.gov/
自己去找吧

不得现场校验
不可能,鬼都不信
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 12:55:54 | 显示全部楼层
弄个校验合格证贴上去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-15 16:29:20 | 显示全部楼层
不知你的压差计是哪一类的,如果管子在外面可以拔的,直接联系计量机构来现场校准就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-1 11:40:31 | 显示全部楼层
很好,精彩,下载学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-10 18:08:51 | 显示全部楼层
现场比对,相邻房间如果有开口位置,如经门缝将压差检测的软管导入,采用离线压差表进行比对,部分压差监测的区域相隔有房间的话,将相关房间门全开,再进行检测!部分相邻房间压差实在没有接口的话,可能得上夹层,将连接在线压差计的软管同比对的压差计进行相连,监测的压差同之前数据比对!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-18 16:58:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 14:00:01 | 显示全部楼层
第三方上门校验就可以,很方便的,我们都是如此。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 22:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表