蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 13880|回复: 47
收起左侧

[计量校准] 车间传递窗上面的压差表需要做计量吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-7-27 12:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间传递窗上面的压差表需要做计量吗?是一次检验还是年度检验?为什么?求大神指点

回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 12:26:32 | 显示全部楼层
不需要安装。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 12:36:10 | 显示全部楼层
和车间的压差表一样进行计量。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-27 12:52:37 | 显示全部楼层
需要校验  

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 13:07:13 | 显示全部楼层
校验啊,毕竟涉及到压差、更换高效的问题,不只是指示作用。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 13:08:56 | 显示全部楼层
外侧压差表,用来监视洁净室内外的压差,即防止外界的空气进入洁净室内部,发生污染
内部的压差,用来监测传递窗的高效过滤器是否发生破损,对传递窗的净化效果进行确认的
从这两个表的使用目的来看,我觉得都应该检,具体时间应该是和别的计量表一样的吧,1年?应该是记不清了

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 13:19:14 | 显示全部楼层
需要校验的,是计量器具

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-27 13:19:26 | 显示全部楼层
外侧压差表,用来监视洁净室内外的压差,即防止外界的空气进入洁净室内部,发生污染
内部的压差,用来监测 ...[/quote]
刚看到一个回答,说一般情况下,洁净区与非洁净区、不同洁净级别之间有气流流动的位置必须安装压差指示装置。传递窗两侧因不得同时打开,不会产生气流流动,所以可不安装压差指示装置。不过我们公司的都有安装,我是否该检验呢?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 13:31:10 | 显示全部楼层
个人认为有必要安装,传递窗内外也是两种不同的洁净级别

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-27 13:33:12 | 显示全部楼层
是监测传递窗高效过滤器两端的压差的吧?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 13:53:03 | 显示全部楼层
是计量器具就得校准! 要么你安装压力表的意义在哪里?-既不进行计量校准的话,无法证明你的压差表是否能够准确检测传递窗两侧的压差~~
再有 压差表需不需要进行校准和你应不应该安装是两码事...

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-27 14:04:39 | 显示全部楼层
要是传递窗上没有压差计
那传递窗旁边的墙上至少要有。
需要年度校验
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-27 14:09:33 | 显示全部楼层
tian200100 发表于 2015-7-27 13:53
是计量器具就得校准! 要么你安装压力表的意义在哪里?-既不进行计量校准的话,无法证明你的压差表是否能够 ...

装完后悔了呗,所以省了校验
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 10:26:13 | 显示全部楼层
要定期校验的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 10:28:18 | 显示全部楼层
需要校准, 校准不等于计量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 10:32:36 | 显示全部楼层
肯定得校验呀,校准周期根据公司计量体系管理规定,一年、两年都可以
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 15:55:09 | 显示全部楼层
需要检验,一年一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-30 12:01:48 | 显示全部楼层
天之大 发表于 2015-7-27 13:19
刚看到一个回答,说一般情况下,洁净区与非洁净区、不同洁净级别之间有气流流动的位置必须安装压差指示装 ...

1、内部压力表:环境级别低的一侧是否要打开?打开后传递窗需要自净,自净过程中如何保证高效不是破损的(每月检漏?实时监控)
2、按照你的说法就是男缓、女缓在增加了互锁装置后就不用压力表了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-30 13:28:25 | 显示全部楼层
xf29854289 发表于 2015-7-30 12:01
1、内部压力表:环境级别低的一侧是否要打开?打开后传递窗需要自净,自净过程中如何保证高效不是破损的( ...

那传递窗的压差表我检验就是了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-2 08:05:08 | 显示全部楼层
天之大 发表于 2015-7-30 13:28
那传递窗的压差表我检验就是了

如果缓冲间没有压差表,如何确认风不会倒灌  每天垂线测试??还是?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-25 10:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表