蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6275|回复: 10
收起左侧

[辅助设备] 纯化水系统微生物超标

[复制链接]
发表于 2015-8-17 10:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1、制水口(RO膜出口)微生物限度总是经常性超标,但使用点基本没有问题(纯化水储罐后有紫外);
2、个别纯化水使用点微生物限度超标。
    请教各位,能否帮忙分析一下影响因素。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 10:41:14 | 显示全部楼层
巴氏消毒没有做好?制水系统那边很多的压力表,流量计,取样阀,隔膜阀,是不是有死角,没有符合3D原则?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 10:54:57 | 显示全部楼层
水的前处理部分(机械过滤器,活性炭过滤器)定期消毒或更换吗?反渗透膜每天冲洗吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 10:57:04 | 显示全部楼层
管路设计是否合理,RO膜是否有定期清洗,巴氏消毒是否到位,取水操作程序是否合理.
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-17 11:30:15 | 显示全部楼层
这种情况最好分段进行彻底调查,然后根据调查的根本原因再处理
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-17 11:30:17 | 显示全部楼层
二级RO已经超标了。先确认下活性炭过滤器后的样品吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-17 11:31:52 | 显示全部楼层
分别是两套纯化水系统。
1、第一个问题在于RO膜出来的水应该是不会有菌的。环境是在非控制区,但这个区域还有其他使用点(在紫外后面)。这个紫外功能有这么强吗?压力表之类的我会考虑再去清洁一下。
前处理部分按要求自动清洗的。每个月巴氏消毒一次。
2、第二个系统就是个别使用点,在非控制区。
取水操作都是一样的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 12:01:39 | 显示全部楼层
连续生产使用的纯化水系统一般不会微生物超标,间歇使用的系统就很难说,也很难处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 13:46:17 | 显示全部楼层
1.RO膜后取样点的是不是隔膜阀?取样时是正常制水吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 15:15:37 | 显示全部楼层
RO膜出口那的取样阀3D不符合要求
出问题的取样阀那地方有生物膜了

看到一个讲生物膜挺好的PPT, 看看对你有帮忙不~~

Biofilm與純水系統.pdf

1.81 MB, 下载次数: 154

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-26 11:11:03 | 显示全部楼层
1、制备系统出水口微生物超标分配系统水合格  这个问题常发生在系统刚正常运行不久就取样。可能是系统内微生物负荷超标所致:制备系统在间隔运行,特别是夜间长时间的停运,容易引起系统中微生物负荷增加,原水罐、机械过滤器、活性炭过滤器、RO膜内、中间水罐等,虽然有预冲洗,但预冲洗排放往往不能将上述“置留”水全部置换完,加之系统内较高的微生物负荷是需较长时间的冲洗才能恢复的!所以制备系统运行后它是微生物水平由高到低逐渐下降,最后稳定。取样应选择在系统运行30-60分钟之后再取样。
2、部分用水点不合格,总送水合格   这种情况就比较多样了,如点的长期不使用或使用间隔时间较长,取样前要清洁冲洗降低取样口或部位的微生物负荷。取样点位置的不合理也可导致取样难以合格。如前置有关闭的阀门、加装有过滤器等。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 20:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表