负压称量罩设备开启后,外部对其操作间内压差变小,合理吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-16 10:46:36 | 显示全部楼层
你称量罩排风是直接排?还是室内循环?采用 的风源是D级区还是外界然后3级过滤?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:47:50 | 显示全部楼层
要看是不是在规定范围之内,当然,负压称量罩有内循环式和直排式,在选择及房间风量风压设计上要注意留有余量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 11:08:23 | 显示全部楼层
取风来源、排风去向搞清楚就能解释清楚
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 11:11:05 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2015-9-16 10:46
你称量罩排风是直接排?还是室内循环?采用 的风源是D级区还是外界然后3级过滤?

85%以上循环,其他自设备上方排出,无论哪种情况都应该是开启后房间压差变大或者不变吧

点评

你的风源是房间洁净风,排风道室外?还是室内?  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 11:12:22 | 显示全部楼层
只要外部压力大于负压称量罩内的压力就可以了,一般控制在5Pa左右吧。称量罩内部相对于外界是“负压”
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 11:12:39 | 显示全部楼层
初七 发表于 2015-9-16 10:47
要看是不是在规定范围之内,当然,负压称量罩有内循环式和直排式,在选择及房间风量风压设计上要注意留有余 ...

原来是10pa左右,开启后变为0了,正常吗,部分内循环,如何确认是否正常呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 11:13:42 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2015-9-16 10:46
你称量罩排风是直接排?还是室内循环?采用 的风源是D级区还是外界然后3级过滤?

是三级过滤的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 11:14:55 | 显示全部楼层
都0Pa了,肯定不对了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 11:19:26 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2015-9-16 11:08
取风来源、排风去向搞清楚就能解释清楚

外部取风,经三级过滤,85-90%的风内部循环,其余的经过风量调节板排出设备,现在是操作间压力有疑问,是应该增大或者不变吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 11:21:18 | 显示全部楼层
fanganq 发表于 2015-9-16 11:12
只要外部压力大于负压称量罩内的压力就可以了,一般控制在5Pa左右吧。称量罩内部相对于外界是“负压”

现在走廊对称量室的压差开机就是0,不开设备在10pa左右,与操作间对称量罩的压力有关系吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 11:25:20 | 显示全部楼层
初七 发表于 2015-9-16 11:14
都0Pa了,肯定不对了!

有哪些可能原因?我现在比较怀疑压差表装反,新车间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 11:29:40 | 显示全部楼层
pugongyinghx 发表于 2015-9-16 11:21
现在走廊对称量室的压差开机就是0,不开设备在10pa左右,与操作间对称量罩的压力有关系吗

从你的描述来看,不开负压称量罩,称量室相对走廊是负压,开了负压称量罩,称量室与走廊就没有压差了?
怎么会这样?难道你负压称量罩的排风是直排到房间内。或者难道你负压称量罩是从走廊取的风?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-16 11:43:36 | 显示全部楼层
pugongyinghx 发表于 2015-9-16 11:11
85%以上循环,其他自设备上方排出,无论哪种情况都应该是开启后房间压差变大或者不变吧

你的风源是房间洁净风,排风道室外?还是室内?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-9-16 12:05:47 | 显示全部楼层
说的是绝对压力还是相对压力啊?
压差计哪边儿为正哪边儿为负?
如果称量罩取风为室内,且有外排风,开启称量罩,一般来说,称量间绝对压力会减少吧,那么外部对称量间压差应该变大。
看你压差计怎么装的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 12:20:07 | 显示全部楼层
建议先用压差计测一下方向,其次清查进风排风设计与实际位置
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 12:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-9-16 12:05
说的是绝对压力还是相对压力啊?
压差计哪边儿为正哪边儿为负?
如果称量罩取风为室内,且有外排风,开启 ...

是的,就是觉得现在变小不正常,压差表显示的肯定是走廊对称量的,除非装错,不然怎么都应该是正压的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 12:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
青云 发表于 2015-9-16 12:20
建议先用压差计测一下方向,其次清查进风排风设计与实际位置

谢谢,尝试一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 13:21:44 | 显示全部楼层
问题出在外部取风,然后又有部分内循环,造成称量间压力增加,外部对其压差减小
改取风或排风可解决
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 15:06:29 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2015-9-16 13:21
问题出在外部取风,然后又有部分内循环,造成称量间压力增加,外部对其压差减小
改取风或排风可解决

与厂家确认是室内取风排至室内,可是为什么会出现这种情况呢,有解决办法吗

点评

将称量罩部分风直排试试?  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:40
将称量罩部分风直排试试?  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:40
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 08:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表