欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
坛里不少企业都过了或正在致力于通过欧盟或FDA认证,下面是我一朋友企业的为准备过欧盟、FDA提出的一些要求,大家从技术角度或实战经验出发,谈谈各自意见。最后我再来总结。 1、 风管所用镀锌板的镀锌量要求不低于100g/m2。 2、 洁净风管所用的密封胶均为食品级。 3、 送回风部分,洁净区过滤器采用HV中直径为0.3 u的滤纸,静压箱采用冷板材质喷塑。 4、 下检修及风量下调节。 5、 自带PAO检测口并能实现对每个过滤器进行冷发烟检测。 6、 均流板为304不锈钢材质并与顶板平面安装。 7、 侧回风口为为不锈钢材质并配备不锈钢滤网。 8、 按照设计要求,关键房间回风均为电动变风量风阀来调节房间的压力值。 9、 空调水系统管路均需镀锌板保温外护。 10、 臭氧发生器主材均由中标单位提供。 11、 顶板为50mm双石膏加纸蜂窝,采用厚度0.6mm基板。 12、 壁板为100mm双石膏加纸蜂窝,采用厚度0.6mm基板,利用内腔做回风。(下带调节地轨)。 13、 洁净区与一般区采用同样的彩钢板。 14、 彩钢板需要开孔及预埋件必须出厂前预制好,现场禁止开洞操作。 15、 洁净区门采用优质不锈钢,喷涂材料无毒无污染。门锁、闭门器及合页等附件均为进口品牌,质量必须为优质。传递窗、超净台、负压称量室的主材及走廊防撞板制作安装、马道安装均由中标单位提供。 16、 就地坪承重,考虑到厂房未来投用中的实际情况(1500L周转桶碾压),并对地坪工程施工技术上的多次了解,确定采用环氧采砂地坪,面层厚度必须保证抗碾压的要求,而且材料必须为优质进口材料,做法不仅要满足规范要求还要符合欧盟认证检查标准。 17、 进入洁净区的管路均为不锈钢材质,不同材质的管路必须法兰连接,高温及冷冻(冷却)水管道均需金属板外护,进洁净区的采用304不锈钢板,一般区镀锌板外护。 18、 洁净管路为316L,其阀门及其附件均为进口品牌。 19、 洁净管路的焊接制作方式均符合欧盟检查的标准。 20、 所有管路阀门均为知名品牌,管件阀组必须为进口品牌。 21、 洁净地漏必须选用优质材质及加工工艺,并为知名品牌。 22、 所有承包范围内的设备设施(包含甲供)均安装到位,包括配电、配管等。 23、 电气施工范围为:出配电室后的所有配电系统。 24、 所有灯具、开关、插座等设施的安装必须符合洁净室要求,并按照欧盟检查标准制作。 25、 自控编程及所有设备、设施、元件等均由中标单位提供,并且所有部件的品牌均为国际知名品牌; 26、 对于国内 GMP来说,新增的计算机系统验证,故要对自控系统从软件及硬件上有更高的要求。
|