x
有些疑问,产热产湿房间相对洁净走廊需要负压吗? 还有洁具清洗跟工器具清洗那些房间需要设定梯度吗?  还有那些房间需要注意?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-15 16:45:28 | 显示全部楼层
还有产尘间和防爆间;
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-15 19:35:04 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2015-12-15 16:45
还有产尘间和防爆间;

请问防爆间为什么也要相对负压?

点评

固体制剂,走廊是相对最洁净的  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-16 08:03:40 | 显示全部楼层
qianyulong 发表于 2015-12-15 19:35
请问防爆间为什么也要相对负压?

固体制剂,走廊是相对最洁净的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-16 08:25:15 | 显示全部楼层
应该是在负压,而且一般都要加直排
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 10:19:03 | 显示全部楼层
qianyulong 发表于 2015-12-15 19:35
请问防爆间为什么也要相对负压?

爆炸气体不外泄到非防爆区,以免整个区域都有爆炸气体
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 12:33:20 | 显示全部楼层
dss27 发表于 2015-12-16 10:19
爆炸气体不外泄到非防爆区,以免整个区域都有爆炸气体

嗯,知道了,谢谢啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 12:34:20 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-12-16 08:03
固体制剂,走廊是相对最洁净的

嗯,应该是防止爆炸的气体外泄,产生危险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-16 15:51:07 | 显示全部楼层
口服固体制剂车间的产湿、产热、产尘等房间之所以应对洁净走廊保持相对负压,是防止这些房间对洁净走廊造成污染,从而可以避免交叉污染。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 09:42:46 | 显示全部楼层
压差控制从防止交叉污染这个角度考虑问题,总得原则是气流由洁净度高的房间流向洁净度要求低的房间。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 11:50:33 | 显示全部楼层
产热、产尘、产湿房间是对洁净走廊保持相对负压的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 23:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表