由于功能间百级面积比较大,房间内百级采风量不够,百级风速不达标。采用从走廊上部增加采风口的方法补足百级的风量!这种设计或方法是否可行?空调这种相对顶部送风顶部采风(当然下面会有回风口),这样的气流流型对走廊影响怎样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-11 00:19:39 | 显示全部楼层
做个烟雾流型和检测下自净能力看看,但你们这样的设计我不认同,完全是破坏了走廊的功能
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-11 00:23:11 | 显示全部楼层
自净能力如何检测?看换气次数是否符合?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 07:56:48 | 显示全部楼层
befunny 发表于 2016-1-11 00:23
自净能力如何检测?看换气次数是否符合?

使用自然尘法或者人工尘法,使房间内悬浮粒子数达到标准十倍以上,开风机,看看二十分钟内是否能达到标准要求粒子浓度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-11 08:09:11 | 显示全部楼层
你这个百级工序的功能是什么?是A级还是B级,走廊的净别是什么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-11 08:42:56 | 显示全部楼层
洁净区上采风,第一次听说!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-11 08:56:00 | 显示全部楼层
郑小敬 发表于 2016-1-11 07:56
使用自然尘法或者人工尘法,使房间内悬浮粒子数达到标准十倍以上,开风机,看看二十分钟内是否能达到标准 ...

这方法不错!但是日常检测数据正常,请问:有必要再做自净能力吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-1-11 09:15:03 | 显示全部楼层
这种不是很妥当,有可能造成洁净区压差紊乱
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-11 09:20:51 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2016-1-11 08:09
你这个百级工序的功能是什么?是A级还是B级,走廊的净别是什么?

百级像分装或分装前工序,走廊万级!

点评

这个情况应该是万级环境下的局部百级,从走廊采风可以满足风量的要求,但有可能把走廊的尘埃带进工序间,风险较大!!最好还是全面评估下!!  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-11 17:25:29 | 显示全部楼层
befunny 发表于 2016-1-11 09:20
百级像分装或分装前工序,走廊万级!

这个情况应该是万级环境下的局部百级,从走廊采风可以满足风量的要求,但有可能把走廊的尘埃带进工序间,风险较大!!最好还是全面评估下!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 21:13:20 | 显示全部楼层
befunny 发表于 2016-1-11 08:56
这方法不错!但是日常检测数据正常,请问:有必要再做自净能力吗?

可以关注A级区粒子和沉降菌,浮游菌,做趋势分析,风险评估,毕竟我们的目的是保证生产。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-14 01:32:50 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-1-11 09:15
这种不是很妥当,有可能造成洁净区压差紊乱

采了走廊的风,走廊压力<功能间,压差应该没问题呀!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-14 01:42:45 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2016-1-11 17:25
这个情况应该是万级环境下的局部百级,从走廊采风可以满足风量的要求,但有可能把走廊的尘埃带进工序间, ...

但采的风是有百级高效过滤呀(没过中效)!尘粒应该能过滤呀!或者加个中效?来保护层流高效

点评

这个情况,百级过滤器一旦泄漏风险是巨大的!  详情 回复 发表于 2016-1-14 07:37
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-14 02:05:32 | 显示全部楼层
郑小敬 发表于 2016-1-11 21:13
可以关注A级区粒子和沉降菌,浮游菌,做趋势分析,风险评估,毕竟我们的目的是保证生产。

可能是气流絮流原因,房间发现较多肉眼可见的异物?可能自净能力不好!有什么方法可解决?如封闭顶部采风?但如何保证层流风速
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-14 07:37:57 | 显示全部楼层
befunny 发表于 2016-1-14 01:42
但采的风是有百级高效过滤呀(没过中效)!尘粒应该能过滤呀!或者加个中效?来保护层流高效

这个情况,百级过滤器一旦泄漏风险是巨大的!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-14 10:56:35 | 显示全部楼层
可行,制药维持百级区域洁净度达标,走廊与其他房间的压差不变,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-17 18:35:58 | 显示全部楼层
befunny 发表于 2016-1-14 02:05
可能是气流絮流原因,房间发现较多肉眼可见的异物?可能自净能力不好!有什么方法可解决?如封闭顶部采风?但 ...

这个问题不好回答,只能逐步排查,一一排除了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-19 19:22:08 | 显示全部楼层
会搞乱一更的压差的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 05:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表