蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1618|回复: 11
收起左侧

[确认&验证] 验证和再验证问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-4-14 10:47:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问首次做了验证,下次做验证是否要起草一个再验证方案呢?还是用原来起始的验证方案呢?再验证方案需要做IO不?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-4-14 10:55:20 | 显示全部楼层
每次验证都要重新起草,重新评估验证的项目,再验证,O是需要的,I可要可不要,建议简单的确认下是否有偏移情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-14 12:01:35 | 显示全部楼层
再验证要重新起草方案的。IQ应该做,但是不用向首次确认那样详细,只是对整体和公用介质连接的一个检查。OQ是必须要做的,你如何确保使用一个周期后设备运行与首次确认时运行没有出现偏差。

点评

日常没发现问题,都等着再确认去发现问题,有点颠倒程序。 应该是日常发现问题,需要变更,变更后做再确认。  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:35
日常检查、监测,发现偏差就要启动偏差,没发现,就等于没有  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:34
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-14 12:33:43 | 显示全部楼层
如果需要再验证,一定要有新的方案。
没有任何原因的定期再验证,不需要IQOQ
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-14 12:34:33 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-4-14 12:01
再验证要重新起草方案的。IQ应该做,但是不用向首次确认那样详细,只是对整体和公用介质连接的一个检查。OQ ...

日常检查、监测,发现偏差就要启动偏差,没发现,就等于没有
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-14 12:35:50 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-4-14 12:01
再验证要重新起草方案的。IQ应该做,但是不用向首次确认那样详细,只是对整体和公用介质连接的一个检查。OQ ...

日常没发现问题,都等着再确认去发现问题,有点颠倒程序。
应该是日常发现问题,需要变更,变更后做再确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-14 12:48:06 | 显示全部楼层
是否重新起草方案,看你首次的确认方案是否仍适用吧,通常再确认时,方案都已经不适用了。如果仍适用,那也没必要重新起草。

IOQ更多的是和日常维护联系在一起,如果有变更,按变更执行,如果周期没什么变化,那就没必要做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-14 12:57:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-4-14 12:33
如果需要再验证,一定要有新的方案。
没有任何原因的定期再验证,不需要IQOQ

很多设备就做到OQ,PQ和工艺一起,OQ不做,那再确认还做什么?而且OQ的项目时间长了,参数会偏移啊

点评

以《确认和验证》附录为准  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:41
哪一项有问题,就做那一项  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-14 13:40:54 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2016-4-14 12:57
很多设备就做到OQ,PQ和工艺一起,OQ不做,那再确认还做什么?而且OQ的项目时间长了,参数会偏移啊

哪一项有问题,就做那一项
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-14 13:41:23 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2016-4-14 12:57
很多设备就做到OQ,PQ和工艺一起,OQ不做,那再确认还做什么?而且OQ的项目时间长了,参数会偏移啊

以《确认和验证》附录为准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-14 14:03:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-4-14 12:34
日常检查、监测,发现偏差就要启动偏差,没发现,就等于没有

但是大家的日常检查、监测都真的做到位了吗?即使没有发现,那么设备的有些磨损我们能看得出来吗?所以设备的最差空载运行条件我们不是还得进行确认。再确认方案中对设备的概述经应该包括设备在确认周期内运行及维修情况的总结。

点评

因为日常该做的做不到位,才需要定期确认? 那么日常做到位了,就不需要定期确认了? 有道理,确认和验证的起源就是这么来的。  详情 回复 发表于 2016-4-14 15:35
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-14 15:35:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2016-4-14 15:36 编辑
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-4-14 14:03
但是大家的日常检查、监测都真的做到位了吗?即使没有发现,那么设备的有些磨损我们能看得出来吗?所以设 ...

因为日常该做的做不到位,才需要定期确认?
那么日常做到位了,就不需要定期确认了?
有道理,确认和验证的起源就是这么来的。
充分说明,确认和验证是一种补救措施。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。