[验证管理] A/B级区域换气次数的计算

[复制链接]
药徒
发表于 2016-10-25 11:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
A/B级区域的B级区换气次数计算的体积需要减掉A级区的体积吗?
这种方式合理吗?假设A级层流不会被关掉。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-25 13:11:30 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2016-10-25 12:01
为什么不合理?A级有层流保护,其他区域只要B级系统风负责就可以满足级别要求。另外A级层流又是不关掉的 ...

算风量有两种方法你知道不?我来告诉你就是差值风量的设计计算方法通常有两种,其一是附加换气次数法,其二是缝隙法。附加换气次数法,就是根据洁净室相对正压的值确定附加换气次数,依此计算差值风量。这个有经验表格(查询相应你能知道)
我给你是说第二种方法:缝隙法即根据洁净室缝隙的渗透风量统计计算房间的差值风量。
可将洁净室的缝隙分为两类,一类是围护结构
的缝隙,一类是门窗等的缝隙。
LA = LAW + LAM       (2)
其中,LAW 为通过围护结构缝隙的渗透风量,
m3/h;LAM 为通过门窗缝隙的渗透风量,m3/h。
通过围护结构缝隙的渗透风量与围护结构的缝
隙特性(长度、宽度)相关,可通过如下公式进行
简化计算:
LAW =α×A×ΔPβ      (3)
其中,α 为经验系数,通常取0.15~0.5;A 为
洁净室面积,单位m2;ΔP 为房间对外压差,Pa;
β 为指数,一般取0.5。
通过门窗缝隙的渗透风量与门窗的缝隙量相关。
因为医药工业洁净室的缝隙所在平面一般比较平整,
缝隙也不复杂,可通过简化的公式进行计算。根据
ISPE GPG[7] 给出的公式通过单位换算,得出如下公式:
LAM = 4 640×S×ΔP β         (4)
其中,S 为缝隙总面积,单位m2。
通过缝隙法计算的差值风量数值比通过附加换
气次数法计算得到的渗透风量数值准确,可用于洁
净室的施工图设计
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-25 11:57:34 | 显示全部楼层
不合理,建议你看看相关资料
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:01:19 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-10-25 11:57
不合理,建议你看看相关资料

为什么不合理?A级有层流保护,其他区域只要B级系统风负责就可以满足级别要求。另外A级层流又是不关掉的。

点评

算风量有两种方法你知道不?我来告诉你就是差值风量的设计计算方法通常有两种,其一是附加换气次数法,其二是缝隙法。附加换气次数法,就是根据洁净室相对正压的值确定附加换气次数,依此计算差值风量。这个有经验表  详情 回复 发表于 2016-10-25 13:11
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-10-25 12:50:56 | 显示全部楼层
这个应该不用扣除
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-25 13:11:54 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-10-25 12:50
这个应该不用扣除

为什么呢。。。。。

点评

因为它包含了A级区呀  详情 回复 发表于 2016-10-25 13:13
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-10-25 13:13:40 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2016-10-25 13:11
为什么呢。。。。。

因为它包含了A级区呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:08:12 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-10-25 13:11
算风量有两种方法你知道不?我来告诉你就是差值风量的设计计算方法通常有两种,其一是附加换气次数法,其 ...

你这个算法只是考虑压差吧。个人观点,如果你的A/B级区域内的A和B送风都是常开的。自己管自己洁净度就可以,A级区域的洁净度是通过A级的活塞风置换达到的,B级区域的等级是通过B级送风的稀释达到。对于一个几乎满布FFU的房间,B级还要去按整体去算换气次数吗?(在冷量、新风量、压差都满足的情况下)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-25 16:35:00 | 显示全部楼层
b级背景下的a级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-25 16:35:29 | 显示全部楼层

又为什么要扣掉呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-26 11:23:44 | 显示全部楼层

在一个几乎满布的FFU的房间,只有小点B。所以风量小。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-1 21:17:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 22:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表