各位蒲友,今天在查看GB50591-2010中对高效过滤器检漏的规定中产生了些疑问,想和大家讨论下:

首先下图规范107页中提到,H14级高效过滤器上游浓度需要≥4000粒/L(0.5μm)即可满足测试要求,但是去空调机组中送风段使用尘埃粒子计数器测试后发现,所得的数据是远远大于这个数值的。
QQ截图20161031142608.png

真正引起疑问的是规范中对于泄漏判定的说明,在规范的108页,如下图
QQ截图20161031142630.png
因为对非零检测原则不是很了解,对这个说明实在是不明白,求各位帮忙看看,解读一下!谢谢!




回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 14:22:48 | 显示全部楼层
空调机组测的数据是否换算成每升的采样量,我试过,大概是1900/升
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 19:14:35 | 显示全部楼层
太白金星520 发表于 2016-11-23 14:22
空调机组测的数据是否换算成每升的采样量,我试过,大概是1900/升



十分感谢, 确实是应该换算为每升的数值,后来琢磨了半天,在空调机组里是4000粒/L以上,但是下游的标准难以达到,而且手头上的手持式的尘埃粒子计数器也没有连续采样模式,只能作罢了,还是继续PAO检漏。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 19:51:58 | 显示全部楼层
leigongw 发表于 2016-11-23 19:23
这个GB还是否适用,有新标准2015吧,新版里面没提到这个方法

能否分享一下,在网上没有查到2015版的呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-24 20:26:01 | 显示全部楼层
检漏都是外包的 还没做过
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-25 08:32:02 | 显示全部楼层
leigongw 发表于 2016-11-24 20:17
GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范

好的 十分感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-2 21:51:24 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-5 09:54:15 | 显示全部楼层
感谢分享 感谢分享 感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 21:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表