本帖最后由 beiwei5du 于 2016-12-12 12:30 编辑
针对于纯化水系统审计,大家有关于“纯化水分配系统的电导率在线检测设备是否能温度补偿的问题”(即同时反映出另一个问题:在记录在线电导率的同时,是否需要记录电导率显示面板上的温度问题),现查询到相关的资料如下:有提到online conductivity如果做为纯化水放行的话,是需要采用“非温度补偿的方式”进行测定。那么厂家online conductivity现阶段是作为“放行检测”吗??如果是这样的话,在线电导率检测仪是不能使用温度补偿模式的;如果在线电导率测定仪仅仅作为传递在线控制信息的话(见附图purified water conductivity),就可以认为不是critical component!那么这么一来增加离线的非补偿电导率设备就成为必要的方式,考虑水的作为辅料的风险性,每日的离线电导率检测仪(非温度补偿)检测是非常有必要的(特别是针对于最终分配系统的在线电导率仪,而针对于制水系统的在线电导率仪则个人认为还是可以使用温度补偿模式的)。最终说来,其实这个是一个case-by-case的问题。以下资料仅供参考!
|
|