Sword 发表于 2016-12-22 15:42 现在认为系统设计单纯为了达到2-3ft/s的流速是过时的 实际上雷诺系数大于4000即可判断为湍流,大于10000判 ...
afu 发表于 2016-12-22 17:19 计算上没问题,但原来的数据来源是哪呢?不会仅仅是过时的原因吧?
mind 发表于 2016-12-23 15:27 请问一下d是不是管道内径?