发表于 2017-6-6 07:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 safsaf 于 2017-6-6 08:02 编辑

生产原料药的D级洁净区只有送风和排风、没有回风,设计院的设计依据是国家相关规范规定甲类洁净区只能有送风和排风、不能有回风,安全、消防主管部门也要求甲类洁净区不能有回风。上家公司洁净区也是甲类,结晶间和产尘房间中的干燥间只设置送风和排风(除尘),其他产尘房间(粉碎、混合、内包等)同时有送风、排风(除尘)和回风,非产尘房间(二更、洗衣、容器存放、部分缓冲间等)只有送风和回风。请问,大家的洁净区是不是甲类,洁净区各房间有没有回风?如果洁净区房间有回风,是如何通过安全、消防验收的?如果洁净区房间没有回风,如何进行臭氧消毒?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 11:40:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 2-304陈勇军 于 2017-6-6 12:07 编辑

    我这里多解释一些:
1  生产或者储存物品的火灾危险性,极简单地讲就是:1易燃易爆为甲乙类;2可燃是丙类;3难燃是丁类;4不然是戊类。原料药车间中很多有机溶媒属于甲乙类的;
2  按照规范,甲乙类的必须设置成防爆区;防爆区是指防爆墙/泄爆墙/泄爆屋顶/防爆楼板/防爆屋顶围合空间,泄爆面积必须符合要求;防爆区内的洁净室(比如浓缩/结晶/离心/干燥),不得回风;防爆区内不得设置车间配电间;
3  防爆区(甲乙类)的面积占到该层(或该防火分区)的面积5%以上,该建筑物整体就属于  “火灾危险性为甲乙类的建筑物”,即 甲乙类厂房;
4  有严格的审图单位(施工图设计之后需要第三方审查)专家或设计人员,要求甲类厂房内的所有洁净室均不得回风(即是该洁净室不属于防爆区,比如粉碎/筛分/混合/称量内包);
5  有严格的审图单位专家或设计人员,要求整个车间内不得设置车间配电室;
6  也有专家或设计人员,针对于“属于甲类的,有防爆区也有非防爆区的原料药车间”,要求:防爆洁净室和非防爆洁净室的空调机组(AHU)不得共用,即是对防爆洁净室不回风。
  
    因为设计规范多种,且界定、或执行不一致、或理解不一致、或审查严格程度不一致;造成在工程实际中,才百花齐放。



点评

很专业啊,设置一套回风,平时不用,消毒时候采用,但做好管理,不知道安全方面能否通过  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 08:24:06 | 显示全部楼层
洁净区只分为A、B、C、D级,没有甲级这一说;
你指的应该是安全上的甲级防爆车间吧,如果是这样,就设计成直排,最好不要循环,安全无小事啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 08:30:05 | 显示全部楼层
没听说过,坐等答案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 08:35:39 | 显示全部楼层
应该是D级洁净区,甲类防爆区。在安全面前,成本得让步。因此,从长远的眼光看,最好不设置回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 08:41:13 | 显示全部楼层
设计院的说法是对的。都是这样设计的。不要纠结!正如上面的葡友所说,安全才是第一位的,其他的全部让步。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 08:43:33 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-6-6 08:24
洁净区只分为A、B、C、D级,没有甲级这一说;
你指的应该是安全上的甲级防爆车间吧,如果是这样,就设计成 ...

防爆区不是最好而是必须直排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 09:08:06 | 显示全部楼层
防爆区必须全排风,这个没有降价的余地。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 10:05:06 | 显示全部楼层
路过,学习,知道甲类的意思了。谢谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-6-6 11:23:24 | 显示全部楼层
防爆的就不能回风的

点评

设置一套回风,平时不用,但做好管理,不知道安全方面能否通过  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 12:55:08 | 显示全部楼层
抗生素制造者 发表于 2017-6-6 08:43
防爆区不是最好而是必须直排。

嗯嗯,同意
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-6 13:34:22 | 显示全部楼层
路过,学习
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-6 13:49:39 | 显示全部楼层
从消防角度确实是这样的。

我们消毒时,停止排风。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-6 13:56:06 | 显示全部楼层
10楼解释的好专业,学习了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-6 15:27:34 | 显示全部楼层
建议全直排
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-6 20:38:32 | 显示全部楼层
10楼解释的很专业,给你点个赞
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-9 15:04:44 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2017-6-6 11:23
防爆的就不能回风的

设置一套回风,平时不用,但做好管理,不知道安全方面能否通过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-9 15:05:07 | 显示全部楼层
2-304陈勇军 发表于 2017-6-6 11:40
我这里多解释一些:
1  生产或者储存物品的火灾危险性,极简单地讲就是:1易燃易爆为甲乙类;2可燃是 ...

很专业啊,设置一套回风,平时不用,消毒时候采用,但做好管理,不知道安全方面能否通过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-9 15:33:21 | 显示全部楼层
学习了,那楼主那边的空调也做了送风、回风和排风三个功能,但是没用回风吗?我们也是防爆区,不过空调还没正式调试运行呢?请问相关方面的法规在哪看的呢,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-9 15:39:51 | 显示全部楼层
路过,学习了,甲类的分类也是现在才学习到
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-10 08:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。