蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2907|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 微生物限度室空调排风

[复制链接]
发表于 2017-7-27 09:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
,我们是中药饮片厂,新增直接口服饮片车间,阳性对照室空调要求直排,那微生物限度室有什么要求吗,必须是直排吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-27 09:06:59 | 显示全部楼层
微生物限度室是独立空调还是共用空调?独立空调你就不用直排,共用空调你就要直排了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-27 09:11:18 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-7-27 09:06
微生物限度室是独立空调还是共用空调?独立空调你就不用直排,共用空调你就要直排了。

微生物室是独立空调,我们阳性对照也是独立空调,当时设计的是直排了,这一块有什么规定吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-27 09:17:48 | 显示全部楼层
阳光下的我 发表于 2017-7-27 09:11
微生物室是独立空调,我们阳性对照也是独立空调,当时设计的是直排了,这一块有什么规定吗

微生物限度室安全柜是有级别要求的,你的生物安全柜是按要求该直排直排吧。我这方面不是太懂,不好意思了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-27 09:46:44 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-7-27 09:17
微生物限度室安全柜是有级别要求的,你的生物安全柜是按要求该直排直排吧。我这方面不是太懂,不好意思了 ...

哪也非常感谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-27 10:36:29 | 显示全部楼层
我们的是整个实验室独立空调,全新风、全排风系统,但法规中并没有要求微生物限度室全排风,不过出于安全考虑,最好是全排
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-1 15:34:28 | 显示全部楼层
w15252829511 发表于 2017-7-27 10:36
我们的是整个实验室独立空调,全新风、全排风系统,但法规中并没有要求微生物限度室全排风,不过出于安全考 ...

当时微生物设计时设计成了回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-1 15:51:02 | 显示全部楼层
阳光下的我 发表于 2017-8-1 15:34
当时微生物设计时设计成了回风

回风的话你们就要考虑在回风段加过滤器了,保证活菌不循环入洁净区,同时定期对过滤器进行灭活处理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 01:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表