空调系统5.0微米合格0.5微米超出标准很高主要原因是什么
制药同仁帮忙解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-19 12:53:11 | 显示全部楼层
可能是高效过滤器的过滤效率不满足需求。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-19 13:08:34 | 显示全部楼层
5.0不合格大都因为卫生没有打扫干净,0.5不合格可能高效过滤器有漏。建议仔细做一下清洁再做检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-19 13:24:38 | 显示全部楼层
高效过滤器是否做过检漏测试,做个DOP测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-19 13:47:30 | 显示全部楼层
高效过滤器安装后是否经过完整性测试,捡漏。和楼上意见一致,泄露的可能性大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-19 13:58:50 | 显示全部楼层
一个是有可能 泄露的问题,另外就是设计的问题,看你的换气次数是否够,或者回风能力不够
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-19 14:34:49 | 显示全部楼层
高效有没有选对或有漏气、检测时是否有人员活动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-19 15:25:14 | 显示全部楼层
检漏结果?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-19 16:16:10 | 显示全部楼层
白衣卿相 发表于 2017-10-19 13:08
5.0不合格大都因为卫生没有打扫干净,0.5不合格可能高效过滤器有漏。建议仔细做一下清洁再做检测

谢谢你的回答
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-24 12:06:17 | 显示全部楼层
做个检漏测试,还有,可否说下具体位置。是设备的FFU,还是系统的单点高效。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-25 03:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表