蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1718|回复: 4
收起左侧

[其他] 压差报警

[复制链接]
药徒
发表于 2017-10-28 21:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
当AB级区域出现压差低限报警时,该如何处理?如果是正在生产当中,与制品直接接触的物料是不是该废弃
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-28 21:29:44 | 显示全部楼层
低到什么程度,因为什么低?只要送风还在,一般短时间压差低不会造成污染
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-28 22:09:51 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-10-28 21:29
低到什么程度,因为什么低?只要送风还在,一般短时间压差低不会造成污染

有时候是因为开关门,有时候是因为传递窗,有时候是因为洗瓶隧道仓门,还有不明原因的。比如说我们某区域42Pa是最低限,一旦低于这个值就会压差报警,一旦报警我们就要把所有正在生产的制品以及正在使用的物料都废弃了。完了还要进行空间的清洁消毒,感觉还是很麻烦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-29 12:05:48 | 显示全部楼层
找到原因的就规范行为,人员意识是最大的影响因素,不明原因的要积极去找,肯定是有规律的,我遇到一个情况是变频器在配电柜散热不好的情况下会降频保护,压差就有变化,类似的还有风机皮带松,或者外围相对是0帕区域的压差有变化,原因很多,像小孩的脾气,只有多观察多摸索
至于报废,我觉得你们评估时可以引入控制标准和合格标准的概念, 42帕是控制标准,但我在20帕以上都是正压,对产品没有影响,这个就是合格标准